ASPCN防雷技术论坛

标题: 求教电源防雷器替换 [打印本页]

作者: fang1998    时间: 2010-11-17 16:55
标题: 求教电源防雷器替换
配电柜防雷保护用的是DVA CSP 100,如图红色的这种
现在失效了,想换成便宜些的产品,请问在确保性能的前提下换哪种品牌型号的能好些?
自己没安过这东西,换的话是不是把原来的线直接连到新设备上就行,啥也不用改?

作者: fang1998    时间: 2010-11-17 16:58
用雷尔盾LDY-75B/120/385/1P型电涌保护器可以吗?要怎么配?还有,自己换防雷设备需要注意些什么?气象局准许自己换设备不?新换的设备要准备些什么资料来应对气象局检查??
作者: root    时间: 2010-11-17 19:54
各个地区的规定都有些不一样的,你要去气象局咨询一下!
作者: fang1998    时间: 2010-11-17 20:16
谢谢楼上的答复,那就专问下技术上的:想换成便宜些的产品,请问在确保性能的前提下换哪种品牌型号的能好些?
自己没安过这东西,换的话是不是把原来的线直接连到新设备上就行,啥也不用改?

作者: 重庆死鸡    时间: 2010-11-18 09:37
  按以下参数买国内一线厂商的产品不就得了
DEHNvap CSP 100,DVA CSP 100技术参数.
  DVA CSP 100
依据EN 61643-11, SPD
1级
依据IEC 61643-1, SPD
Ⅰ级
额定电压(最大持续工作电压)UC
255V/50Hz
雷电冲击电流 (10/350μs) Iimp
25/100kA
电压保护水平 Up
≤1.5kV
Uc时工频续流遮断能力 [L-N] Ifi
25kArms
续流抑制/选择性
预期续流到25kArms时, 32A熔丝不跳
响应时间 tA
≤100ns
最大后备熔丝 (L)
315A gL/gG
最大后备熔丝 (L-L’)
125A gL/gG
最大后备熔丝时短路耐受能力
25kArms
工作温度范围 TU
-40℃ … +80℃
最小安装导线截面积
10mm2多股线/软线
最大安装导线截面积 (L1,L2,L3,N,PE)
50mm2多股线/35mm2软线
最大安装导线截面积 (L1’,L2’,L3’,N’,〨)
35mm2多股线/25mm2软线
安装方式
35mm DIN轨,依据EN 50022
外壳材料
红色热塑性材料, UL 94-0
防护等级
IP 20
尺寸
8 mods, DIN 43880
测试标准
E DIN VDE 0675-6,-6/A1,-6/A2,EN 61643-11,IEC 61643-1
作者: qqhxp    时间: 2010-11-18 17:53
换吧 只要是在该省备案过的 参数符合要求的 就行了
作者: pangxp168    时间: 2010-11-18 21:00
在那里见过防雷器
作者: zhanghuaizhu    时间: 2010-11-22 14:44
学习了 ,学习了




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2