[attach]5019[/attach]35kV变电站地网改造方案
作者: crazy    时间: 2010-11-4 17:24
偶是不懂!HEHE
作者: lfheng    时间: 2010-11-9 20:35
不是吧,管理员不懂怎么管理啊
作者: 又见星空    时间: 2010-11-9 22:03
楼上这个问题问得好
这一说就要说到八三年的事情去了
你听我慢慢道来..........
作者: lfheng    时间: 2010-11-10 08:57
回复 又见星空 的帖子

还慢慢道来啊。快快道来了。。。。。。。。。。。

作者: ASP    时间: 2010-11-12 08:44
看见老乡,鼓励下
作者: a5798435    时间: 2010-11-12 09:47
学习学习!
作者: rico198088    时间: 2010-11-26 19:59
1 通过面积和现在的接地电阻来看,土壤电阻率应该到不了2000,应该在300 左右。
2 通过增大的地网和300的土壤电阻率,其实接地电阻已经在4.3左右了。
3 再做部分垂直接地,或者外引,应该就能把接地电阻降下来了。

方案条理不错,就是太浪费材料。个人意见,仅供参考。
作者: 雷工    时间: 2010-12-16 10:57
      工程这样作才赚钱,方案就应该这么作,又不是给自已作。
作者: wangxingxing    时间: 2010-12-16 23:39
太不仁了,浪费啊
作者: lfheng    时间: 2010-12-17 08:43
这样预算才能高啊

作者: wzxdu    时间: 2010-12-23 13:37
回复 lfheng 的帖子

     建议你采用WJ空腹式接地装置。有关内容可以在本BBS中找到。WJ空腹式接地装置是国家电力公司要求推广的接地科技产品。用它省事省钱,管得久,利润高。你可以看看:大家赛山区0.5欧接地方案-贵州年轻石灰石地基110KV变电站WJ空腹式接地装置施
http://www.asp.cn/thread-26212-1-1.html

作者: 重庆死鸡    时间: 2011-1-1 11:26
很赚钱呀

作者: chenling    时间: 2011-3-10 13:40
既然方案里说1。5米以下都是石头,那还打什么深井,有什么用,莫非楼主要安炮眼炸山?
作者: yl463710414    时间: 2011-3-13 15:36
变电站所在地址为丘陵,山坡的高差较大,站址范围内为第四系耕土、坡残土所覆盖,下伏基岩为强风化泥质沙土。往下仅1、5米土层底下全是石头。
这样的环境允许扩大地网及打深井?
作者: towhy    时间: 2011-3-14 12:27
验收条件怎么又变成≤0.5Ω了,模板没有改过来吧!