标题: 请教——车间人工接地普通做法完工后测量阻值0.5欧的困惑 [打印本页]

作者: 人生至乐    时间: 2010-10-10 21:06
标题: 请教——车间人工接地普通做法完工后测量阻值0.5欧的困惑
一车间(楼高三层)因原建筑避雷(柱内钢筋引下至基础)阻值过高(6-8欧),后在车间周边挖条约280米的人工接沟,每隔5米一根4*4*2000的角钢桩,全部用扁铁相连后(在泥土回填前)量下引下线断接卡处的阻值为1.6欧,后放了点盐回填泥土后,浇了水再次量每个引下线断接卡处(整栋共18个引下线全部断开)阻值在0.2-0.5欧之间,但此值低的让我心中没底,会不会搞错?我是用ZC29B2型接地仪测量的,请各位前辈讲解分析下,谢谢!
作者: 人生至乐    时间: 2010-10-10 21:08
后在车间周边挖条约280米长的人工接沟,每隔5米一根4*4*2000的角钢桩,共60多条接地桩
作者: a16157996    时间: 2010-10-16 11:22
原土壤电阻率是多少啊?
作者: 人生至乐    时间: 2010-10-16 12:17
不知如何用ZC29B—2型接地仪测量土壤电阻率
作者: 雷工    时间: 2010-10-18 10:11
读数不会有误,原因是你加了盐和水,改变了土壤电阻率,但这种方法不实用,盐分会流失,土壤会干燥,那时接地电阻又会升高。土壤电阻率是测出已知地极的接地电阻后计算出来的,很多书上都有介绍,且有典型土壤的电阻率可查。
作者: 人生至乐    时间: 2010-10-18 21:01
雷工 发表于 2010-10-18 10:11
读数不会有误,原因是你加了盐和水,改变了土壤电阻率,但这种方法不实用,盐分会流失,土壤会干燥,那时接 ...

谢谢,学习了!
作者: mjzzq    时间: 2010-10-21 11:47
不能发言?????????????
作者: mjzzq    时间: 2010-10-21 11:48
长时间不来需要激活
作者: mjzzq    时间: 2010-10-21 11:48
应该不会错!!!!!!!!!!!