某小区电梯经常因雷击损坏,请高手支个招,该怎么防护
作者: cqxuanyumy    时间: 2010-8-15 20:34
?怎么没人回话啊?请高手现身!急!急!急!
作者: Soledad    时间: 2010-8-16 09:49
就我所知道的电梯防雷,我是建议客户在电梯的独立配电房加装一台防雷箱,一般这就足够了,并且检查下直接雷防护是否已经损坏
作者: cqxuanyumy    时间: 2010-8-16 10:08
他以前开发商就在电梯顶楼控制室装了一40(最大)的模块,模块没有翻牌,但电梯仍经常打坏
作者: 风火雷神    时间: 2010-8-16 11:09
先调查一下电梯损坏的原因,对症下药。
作者: 雷工    时间: 2010-8-16 11:37
电梯控制室位于楼房最高处,或许楼顶还有铁塔,因此控制室的局部等电位要做好。我审建筑物防雷设计图5年,都只在控制室电梯专用配电箱装20KA的SPD,还没听说装了SPD打坏的,倒是有好几起早期监管不能到位时没装SPD的,雷击损失惨重。
作者: Soledad    时间: 2010-8-16 14:35
我上次遇到的电梯防雷的案例是电梯专用配电箱没装SPD,而且楼顶的直击雷防护没做得好,楼主可以从这两方面出发查看下,顺便看看等电位和接地的问题,查到原因了才好对症下药
作者: 陈总    时间: 2010-8-16 16:06

            等电位做好   浪涌选好型   应该OK的
作者: 斯峰    时间: 2010-8-16 16:43
先看看是电梯的什么部位被打坏的,,再讨论怎么防护。。。电源防护只是基本的大众化的。。
作者: nihaojyl    时间: 2010-8-17 09:18
电梯机房多数是在楼顶,所以1:不需做好直击雷2:在机房内安装SPD  SPD不需做好接地
作者: Soledad    时间: 2010-8-17 09:39
楼上的观点我不是很认同,直击雷防护和感应雷防护是息息相关的,SPD不需要接地?第一次听说
作者: 海儿    时间: 2010-8-17 12:06
啥也别说了   先搞清楚雷电入侵通道再说。
电梯防雷接触过很多  多数原因是雷电在空中(空对空)放电时,电磁脉冲侵入暴露于最高处的电梯机房,对工作电压很低的控制回路形成感应过压损坏控制芯片。
作者: 海儿    时间: 2010-8-17 12:08
像这样的情况做电源防雷没用,外壳接地没用,最好的办法是做好机房的屏蔽。防止产生差模过压!

吃饭先。。。。。。。。。。。8
作者: mctooth    时间: 2010-8-17 17:49
学习中,等待兰州找出雷电侵入通道并请大家对症下药
作者: cqxuanyumy    时间: 2010-8-18 03:28
12楼说的比较靠谱,电梯损坏多为控制板击穿所致,甚至有些在轿厢内的线路板都有被打坏的,但所谓的机房屏蔽?怎么做啊?
作者: 断股草根    时间: 2010-8-18 09:45
电梯导轨没做接地处理吧,按规范做应该不会出问题
作者: qqhxp    时间: 2010-8-21 10:47
请搞清楚被击坏的部位,再根据其的入侵途径
作者: liyangao712    时间: 2010-8-21 10:53
电梯机房多数是在楼顶,所以1:不需做好直击雷2:在机房内安装SPD  SPD不需做好接地
nihaojyl 发表于 2010-8-17 09:18



这观点很有新意,但是我不理解,能否详细论述一下?