ASPCN防雷技术论坛

标题: 跪求:3+NPE 电源防雷器安装在TT系统中? [打印本页]

作者: bxdxdashu    时间: 2010-8-4 18:33
标题: 跪求:3+NPE 电源防雷器安装在TT系统中?
[hr] 3+NPE 电源防雷器为什么安装在TT系统中?
作者: xiaojinxulove    时间: 2010-8-6 11:59
想知道 告诉我邮箱我发给你  

作者: 海儿    时间: 2010-8-8 23:18
TT系统的N线(中线)仅在变压器的中性点接地,N线和PE线严格分开布线。因此需在相线与N线之间加装限压型电涌保护器,N线与PE线加装间隙型电涌保护器。
为什么N线与PE线要加装间隙型电涌保护器?
主要是消除相与地的对地漏流。
再者N-PE 没有工频电流的产生,若采用限压型SPD 很难完成脱壳,会有着火的危险。

作者: bxdxdashu    时间: 2010-8-10 22:14
我的邮箱是:bxdxdashu@163.com
作者: 斯峰    时间: 2010-8-11 15:15
TN系统也能装。。。