一、应注意建筑物常规防雷方法的特点与存在的不足
常规防雷方法主要是防直击雷的危害,其保护措施主要是装设避雷针(网、带),利用避雷针的引雷效应,把雷电引向自身来完成其周围保护区范围内的被保护对象免遭直接雷击。美国国家雷电安全研究所(NLSI)主任兼首席执行官Richard Kithi通过大量雷击实例分析指出[1]:富兰克林1752年发明的避雷针在今天看来,当雷电直击普通建筑物时这种“传统智慧”对防火是有帮助的,而对于内部存放电气、电子设备或易爆、易挥发可燃物质的综合性设施,这种有248年历史的发明设计则引起人们的质疑…。实践证明这种常规防雷方法在有效保护建、构筑物的同时还会产生二次效应,尤其是产生的感应脉冲过电压(感应雷)和增加雷击概率对建筑物内的电子信息系统是有害的。
当一个30kA的中等雷击中避雷针并在与其距离为a的平行导体上感应出的脉冲电压uj见下表:
a(m) | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
uj(Kv/m) | 9.5 | 5.8 | 4.2 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 0.4 |
从表中不难看出,避雷针周围500m范围内的电子信息设备都受感应过电压的危害,距避雷针越近,uj值越大,电子信息设备遭受破坏的可能性越大。
另外,雷击概率N与避雷针高度h2成正比,国防科工委设计研究院研究得出如下关系式:
N=0.015TK1K2h2×10-4(次/年)
[N—雷击概率(次/年);T—年雷电日数(日);K1—落雷不均匀系数,易受雷击的建筑物K1=1.5~2.0 ;K2—建筑材料影响系数,金属材料K2=1.5,非金属材料K2=0.15;h—避雷针高度(m)]
由此可见,建筑物常规的避雷针(网、带)保护,其引雷效应使直接雷击概率增加,也使感应雷击概率增加,其负面影响可想而知。
二、应注意建筑环境内电子信息系统各项防雷措施的相互配合
室内电子信息系统防雷能力的优劣可以用电磁兼容(EMC)指标综合评价。电磁兼容是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁干扰的能力。要提高室内电子信息系统的电磁兼容能力,既要在均压、接地、屏蔽等防雷措施上下功夫,还应注意彼此间的相互配合。通过审核一些建筑电气设计与施工
[color=red]本文的真实发布时间与本贴发布时间可能不一致,请留意!:[/color]欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |