标题: 防雷器在未有雷电情况下就给烧掉,是什么原因??? [打印本页]

作者: zjbhhh    时间: 2010-5-7 09:38
标题: 防雷器在未有雷电情况下就给烧掉,是什么原因???
我做过一个监控工程,摄像机前端采用三合一监控防雷器(国内知名厂家的防雷器,质量应该没有问题),电源为220V。
安装完成后所有都能正常使用,但是用了不到一个月就有一个防雷器给烧坏了,是电源端给烧的,烧的很严重,板子都给烧焦了,摄像机没有问题,更换一个防雷器就能使。
不过接下来就是差不多隔个20几天就烧掉一个防雷器,烧坏的情况都一样。现在算下来一共烧坏了5个了。
如果打雷的话烧坏,我也就认了,可是冬天里根本就没发生打雷天气,现场检查电源采用5线从配电室引到监控控制室零线,地线都没有什么问题,摄像机端防雷接地是通过桥架直接接大地。看不出什么问题来,而且周围也没有大功率用电设备。。。所以再此请教各位,帮我分析一下,是什么原因造成的?如果遇到过类似的现象,是怎么解决的。
作者: hannan    时间: 2010-5-20 16:50
漏电流过大~~
作者: ghjcloud    时间: 2010-5-23 00:14
我个人认为,有故障电流存在,介意好好查查线路!
作者: lovintcm    时间: 2010-6-4 14:25
你的电源线路有问题,你去查查
作者: srb37    时间: 2010-6-11 12:37
同感同感同感
作者: shuxioufire    时间: 2010-7-2 17:09
第一:你的接线确认没有问题才行,如果SPD的电源侧采用1+1的方式进行保护,你把L接到N上面去,那L-PE就是放电管,会不烧吗?用一段时间肯定会烧掉。假设成立的前提下面哈。
第二:测试一下需保护线路的电压,再对照一下你的SPD的Uc,如果SPD的Uc选的太低,然后里面的压敏质量又太差,再加上脱离保护又没有做好,你再换10个上去,还是坏。
第三:知名厂家的防雷器并不一定好。
作者: zzz25    时间: 2010-7-10 16:40
把烧坏的底板也换掉或挖空,绝缘底板烧坏炭化后就成导体了。第一次可能是偶然,后面的也许与此有关。
作者: mikelt    时间: 2010-7-16 15:56
20天就烧个可以看出防雷器本身的质量应该没有多大问题。
三合一的防雷器中电压有不同型号的注意选型问题。这种三合一的带220v防雷的产品较少。
一般是24V,48V等。

作者: ghjcloud    时间: 2010-7-19 19:02
学习中。。。

作者: liyangao712    时间: 2010-7-20 09:04
中国的国情是:知名品牌假货多!
作者: 海儿    时间: 2010-8-13 22:57
回复 mikelt 的帖子


   

扯淡。。。。那家的 摄像机的电源是48V的?
作者: 斯峰    时间: 2010-8-15 00:09
楼主怎么说220V呢??
作者: 3yuannet    时间: 2010-8-16 11:52
回复 zjbhhh 的帖子


    1.接线问题
    2.泄电流过大

作者: 掌心雷    时间: 2010-8-16 13:40
可能电压有问题!
作者: mikelt    时间: 2010-8-16 14:33
本帖最后由 mikelt 于 2010-8-16 14:36 编辑

回复 海儿 的帖子
  先把帖子看清楚,我是说选型的问题。
这中三合一防雷器一般分~220v  ,直流24v,48v的这几种
有没有48V的摄像机我不太清楚,但这种三合一的防雷器肯定是有的48v的
作者: zhaobox    时间: 2010-8-16 14:45
期待楼主回帖,看问题是如何解决的
作者: 斯峰    时间: 2010-8-16 17:09
在电源线路上加个稳压器。。。
作者: 海儿    时间: 2010-8-17 13:54
回复 mikelt 的帖子


    你多了解下安防行业,尤其是视频监控行业!
就目前的摄像机来说,电源电压分:AC220V、AC24V(不是直流24)、DC14V(捷高球机为代表)、DC12V  。

我觉得你说的问题大体分为两大原因:
1:产品原因,设计缺陷。(内因)
1)产品的压敏电压做的低了。当电网电压不够稳定时,处于临界状态,多次工作,侧漏流增大,若热脱扣没有做好,有起火可能。
2)电源系统保护模式和电网不兼容缺陷,若采用Y型电路,可解决多种电网制式。
3)生产工艺缺陷,如因管理不善  造成生产质量下降,引起批量产品缺陷。

2:工程原因(外因)
1)安装有误,线接错了,若内部采用1+1的组合方式,故L-N  不能接反。
2)电网电压波动范围太大,不够稳定。
3)若电网出现相部平衡,对N线的电流也有影响。烧坏隔离器件。

暂时就想到这些!你参考!

作者: 海儿    时间: 2010-8-17 13:56
补充一下:
DC48V的 电源 一般为以太网供电的网络摄像机,1236数据、4578为电源。
作者: 海儿    时间: 2010-8-17 13:59
回复 mikelt 的帖子


    补充:既然都没有DC48V供电的摄像机,为什么会有DC48V的三合一防雷器?
作者: ajwu    时间: 2010-10-18 15:42
学习中.......
作者: louliguo    时间: 2011-1-6 11:22
我也遇见过这个问题,换了好几个还不是一个厂家的,所以我认为这跟厂家没关系,一开始他的坏了我上来就判断是漏电流太大说电网电压不稳定造成的,换了别的之后还不行,我至今还没解决这个问题。
作者: zhongtianhengji    时间: 2011-1-6 16:05
深圳中天恒基供应防雷器,避雷器,浪涌保护器,电涌保护器,低压避雷器,氧化锌避雷器,德国OBO防雷器,德国DEHN防雷器,雷震子防雷器,电源防雷器,信号避雷器,防雷器,监控防雷器,视频防雷器,三合一防雷器,二合一防雷器,监控三合一,监控二合一,摄像机防雷器,有线电视防雷器,避雷针,接地模块,防雷模块,防雷公司,深圳防雷器,中天恒基,中天防雷器,避雷器厂家,防雷器厂家,OBO,DEHN,LZZ,防雷箱,高压避雷器,天馈防雷器,防雷插座,地极保护器,等电位连接器,有线电视防雷器,LED屏防雷器,电站型防雷器,配电型避雷器,线路型避雷器,优化避雷针。OBO,V20-C/3+NPE-AS,V25-B+C/3+NPE,V25-B/3+NPE,MCD50-B/3+NPE,MC50-B/3+NPE,FLD,RJ45S-E100/4-F,OBO...SPD    0755-83229583   15815562003  QQ:676381149 吴经理   深圳中天恒基
作者: lijun__shaw    时间: 2011-1-9 13:00
使用电压过高,超出了SPD的正常工作电压
作者: 和合_123    时间: 2011-1-10 09:21
AC24V(不是直流24)、DC14V(捷高球机为代表)、DC12V  

AC24V,谢谢后面说明了不是直流24),不然还以为是AC米兰呢?为什么不在DC12V,后面加上(不是交流12V呢?)





欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2