ASPCN防雷技术论坛

标题: 产品里的电路板被烧成了焦碳是什么原因? [打印本页]

作者: shuxioufire    时间: 2010-4-19 11:31
标题: 产品里的电路板被烧成了焦碳是什么原因?
电路板上面用的是塞尔特的压敏,测试了,有一相的漏电流比较大,值有几百uA,其他两相的参数都正常、启动电压都是正常的,然后电路板就像图中所示,大家帮我分析一下原因吧?
作者: 雷小二    时间: 2010-4-19 15:52
温度太高造成的^_^
作者: shuxioufire    时间: 2010-4-20 09:33
假设温度高,那压敏里面的温度保险丝总得熔化吧,但是所有的保险丝都是通的,所以我很纳闷.
作者: luqun1234    时间: 2010-4-20 13:01
1、材料是不是阻燃?
2、脱扣装置可靠不好说了
作者: 雷公虫    时间: 2010-4-21 22:12
有一相的漏电流比较大,值有几百uA,
        该项漏电流大了,在电阻性元件上时间长了,元件发热造成的,这也是塞尔特(又叫西戴尔)产品的弱点,遇到过几次了
作者: 红烧螃蟹    时间: 2010-4-23 13:33
是不是电路板受潮后的电腐蚀?
作者: leeletian    时间: 2010-4-28 11:34
塞尔特的保险丝熔断参数有定义的,如果是几百微安的漏电流,是不足以熔断那个保险丝的。
作者: 雷小二    时间: 2010-4-28 13:31
假设温度高,那压敏里面的温度保险丝总得熔化吧,但是所有的保险丝都是通的,所以我很纳闷.
shuxioufire 发表于 2010-4-20 09:33



    保险丝没熔化是因为温度还不够高,姚明够高吧,相对于鲍喜顺还是不够高,
作者: robert991188    时间: 2010-6-1 17:05
要说的详细点,比如做的什么测试,按什么标准,测试参数是多少,这样才好分析问题