ASPCN防雷技术论坛

标题: 没完成的工程 [打印本页]

作者: zxl    时间: 2009-12-7 15:27
标题: 没完成的工程
[attach]4092[/attach][attach]4093[/attach][attach]4094[/attach][attach]4093[/attach][attach]4093[/attach]
作者: FIRZEN    时间: 2009-12-7 15:55
哇!是拿涂改液涂的吗?
作者: zxl    时间: 2009-12-7 17:02
想请教一下专家们,B级和C级离的大近要不要加退櫮?俺是新手先谢了。
作者: ZHONGYANBU    时间: 2009-12-8 12:03
唉呀 我来报个到
作者: srb37    时间: 2009-12-8 13:31
要加,不过很想知道楼主怎么装
作者: 血sè┿芓架    时间: 2009-12-8 13:36
是修正液
作者: zxl    时间: 2009-12-8 14:22
要加,不过很想知道楼主怎么装
srb37 发表于 2009-12-8 13:31



    请教加在哪?谢了
作者: 又见星空    时间: 2009-12-8 22:54
谁接地线哦,搞得象麻花一样
作者: 冻冬    时间: 2009-12-9 18:19
这样的施工工艺!!!真让人看了怕怕.楼主还是删了吧,免得教坏小孩.
作者: 冻冬    时间: 2009-12-9 18:22
[attach]4106[/attach]
作者: 冻冬    时间: 2009-12-9 18:24
知道什么是规范的工程了吧,楼主发的施工图片也太不符合要求了.
作者: 冻冬    时间: 2009-12-9 18:31
[attach]4107[/attach][attach]4108[/attach][attach]4109[/attach][attach]4110[/attach][attach]4111[/attach][attach]4112[/attach]
作者: 又见星空    时间: 2009-12-9 20:21
那个零排和地排的标识是用记号笔写上去的,你也不规范了哈,呵呵,市场上有卖及时贴的标识,一块钱可以买好多张,有些柜子下面还可以用防火泥封堵,有个柜子的接地好象没有接到地排上,有个柜子的零线铜排为什么刷成黑色,搞根热缩管套上不更好看?
作者: 大胡子    时间: 2009-12-9 20:48
有一种彩色的线套也可以用来分火、零、地的。
作者: 又见星空    时间: 2009-12-9 21:48
热缩管?什么色彩都有,套上去后用火一烤就象原配一样
作者: zxl    时间: 2009-12-9 23:29
各位前辈领教了,不好意思我这个工程是有点问题才停下来的
作者: zxl    时间: 2009-12-9 23:47
再说了什么样的灶套什么样锅,你们说是不?
作者: zxl    时间: 2009-12-9 23:56
其实那防雷箱也做得不很规范
作者: zxl    时间: 2009-12-10 00:29
版主您那前面几张照片俺学习,但是那防雷箱俺就不敢........。差不多每根线都有3.4个弯度而且是90度角。不要只追求工艺,而失去防雷效果!不好意思请见谅了。
作者: 又见星空    时间: 2009-12-10 22:14
其实一个工程做得好不好,主要看施工工艺,把活路做成艺术品才是最高境界。
再说了,布线成90度角也是电源布线的工艺要求,你仔细看他的双色线,连线纹都是平直的,这说明人家在放线的时候是拉伸平直过的,由此可以看出人家施工还是很注意工艺的,这就叫优质服务,俺们这些做工程的,服务要是不好,这活路就不好接不好做啊。
再说了,电源线路防雷电波侵入也没有说转直角会造成什么事故,不能以外部防直击雷引下线的要求相论。
综合布线上是有些要求,比如光纤的角度,五类线的布线要求,不过电源线路除了特殊的实验不能有绕组外,好象走直角还真的没有说不许可吧。
作者: 又见星空    时间: 2009-12-10 22:25
再说了什么样的灶套什么样锅,你们说是不?
zxl 发表于 2009-12-9 23:47

我觉得做事情主要是个观念问题
我不同意楼主的观点,什么叫什么样的灶套什么样锅哇?
按这观点推论就是拿多少钱办多少事,一分钱一分货乐?
我觉得但凡搞点技术活路的人都应该讲究点科学严谨的态度的...............
多的话也不说了,其实很多事情并不是小事
作者: zxl    时间: 2009-12-12 20:29
其实一个工程做得好不好,主要看施工工艺,把活路做成艺术品才是最高境界。
再说了,布线成90度角也是电源 ...
又见星空 发表于 2009-12-10 22:14


老大我们做的是防雷布线,而不是电气设备布线需要横平竖直
作者: crazy    时间: 2009-12-15 09:55
大图,看着就舒服。
作者: srb37    时间: 2009-12-15 20:40
楼主用4P的防雷器,用了3P的空开,省了一个N线的空开??还是本来就三相三相,你多设计了1P防雷器
作者: li19001    时间: 2009-12-25 16:36
防雷布线要短,要粗,绕那么多弯子打那么多角真没什么好处。
若仅是追求美观,随便找个老电工来能搞好···
作者: li19001    时间: 2009-12-25 16:41
楼主用4P的防雷器,用了3P的空开,省了一个N线的空开??还是本来就三相三相,你多设计了1P防雷器
srb37 发表于 2009-12-15 20:40



         ↑
绝对不是搞防雷的
作者: zxl    时间: 2009-12-25 16:59
N线需要加空开吗?
作者: georgel    时间: 2010-1-11 11:22
虽然没有怎么看的懂,但是受教了。知道要学习的东西很多很多啊
作者: jlpshow    时间: 2010-1-18 10:23
不懂
呵呵。。。
作者: 雷小二    时间: 2010-1-19 14:38

绝对不是搞防雷的
li19001 发表于 2009-12-25 16:41



    还好知道空开是以P来计算的^_^
作者: srb37    时间: 2010-1-22 14:29
N线需要加空开吗?
zxl 发表于 2009-12-25 16:59



    你可以不加,我们操作习惯都是加
作者: 雷小二    时间: 2010-1-22 16:31
习惯性安装,嗯,有创意
作者: zxl    时间: 2010-1-22 16:46
一般来说不需要加,单相需加。
作者: 柳枝飞扬    时间: 2010-1-28 10:42
嗯,雷迅的这个安装的还算不错。
作者: langziyang    时间: 2010-2-3 10:50
........杯具啊!!!
作者: jxgalwl    时间: 2010-5-31 17:27
是的,工艺……
作者: 大胡子    时间: 2010-6-19 07:59
冻冬就知道广告,很想知道楼猪后来找到零线没
作者: pangxp168    时间: 2010-9-28 22:07
我看有张图N线通过断路器!啥意思啊!
作者: 人生至乐    时间: 2010-10-5 20:32
学习了,不过楼主的配电箱是乱了点
作者: zhanghuaizhu    时间: 2010-12-31 08:40
哦,感觉中间距离有点短
作者: lijun__shaw    时间: 2011-1-10 12:57
有"大师"的接线风范
作者: towhy    时间: 2011-3-16 13:31
看来都没有电工证
作者: ls799640650    时间: 2015-7-14 16:06
有点乱了   啊
作者: lyjwss    时间: 2016-12-13 14:41
不忍直视,请看图安装。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2