标题: 帮我看一下这样子的机房接地正确吗? [打印本页]

作者: lrq6851567    时间: 2009-9-28 16:40
标题: 帮我看一下这样子的机房接地正确吗?

机房在五楼,其配电箱的电源是从五楼楼梯处的总配电箱处引过来的,是单相三线的。机房配电箱安装一套避雷器,该避雷器的接地接的是从五楼总配电箱引过来的三线中的地线。另外从一楼引了一条35mm2的地线到机房内,机房里的机柜、静电地板等电气设备都接在这根线上。请问这些做法正确吗?能不能再用一条线把避雷器连到这根35mm2的地线上?


作者: 断股草根    时间: 2009-9-28 17:15
计算机房吗?通信机房?屏蔽做的咋样?接地铜线?
作者: lrq6851567    时间: 2009-9-28 17:21
计算机机房,没做屏蔽,接地铜线是什么?就一根从一楼拉上来的地线,地线末端用一块铜排,设备都接到这块铜排上面来。请问这么做是否合理?
作者: towhy    时间: 2009-9-29 01:24
的确要连起来。
而且连线越短越粗才好。
作者: 13198506855    时间: 2009-9-29 08:49
机房有多大?如果较小可在静电地板下做一圈均压环,用3*30的铜条即可,机房所有接地就近接在均压环上;如机房较大则要将静电地板下的均压环改为均压网格。
作者: 13198506855    时间: 2009-9-30 07:28
5# 13198506855


    就这样安装均压网格
作者: 血sè┿芓架    时间: 2009-9-30 08:42
这个是均压环还是屏蔽网?
作者: hoho_pan    时间: 2009-10-8 17:18
学习当中
作者: 雪夜流星    时间: 2009-10-9 09:22
那个做跨接有什么意义吗?
作者: xp2hb    时间: 2009-10-10 15:38
那个做跨接有什么意义吗?
雪夜流星 发表于 2009-10-9 09:22



    我也想知道,不是很明白
作者: 冻冬    时间: 2009-10-13 12:35
看是蛮好看的,感觉有些浪费了。
不过现如今不差钱,这样也好搞活市场。
不错不错,支持一个!
作者: biandengcheng    时间: 2009-10-14 10:34
哈哈,是均压,感觉做的不错,是不差钱的那种啊,跨接就是为了更好的等电位啊!
机房不大,但是要求满高的,做的还可以!
一般机房要求共用接地,所有的接地要接到总汇流排上!
作者: 雷怪X.cr    时间: 2009-10-14 13:53
真美观,真整齐,顶……
作者: 冻冬    时间: 2009-10-19 16:43
是够美观的。
我如果预测的没错,单铜排的采购成本应该在12000左右。假如换成100元面值的人民币整齐排开也很美观。呵呵!
作者: 大胡子    时间: 2009-10-20 08:46
LZ澳洲铜厂的内奸?
作者: 柏树村    时间: 2009-10-23 09:22
我觉得防雷器的接地不要接在三线中的地线上,而是接在35mm2的地线上,地线的顶端搞个等电位接地端子,把防雷器,机柜,静电连在上面。
作者: jn-chjy    时间: 2009-10-23 10:45
学习中。。。
抓紧学习啊