ASPCN防雷技术论坛

标题: 工频接地电阻降至0.4欧以下的秘密武器 [打印本页]

作者: 浓情如酒    时间: 2009-5-22 15:35
标题: 工频接地电阻降至0.4欧以下的秘密武器
本帖最后由 ljry8044 于 2009-8-14 15:57 编辑

广西地凯DK牌电解地极
——水电站、风力发电场、变电站等接地工程降阻必选产品

1、 技术  地凯电解地极在降低工频接地电阻上,具备国际领先技术水平、成为业内降阻的标杆性产品;

2、 效果  地凯电解地极通过完善的设计和施工,能使高电阻率的工频接地降至0.4欧姆以下的水平,确保建设单位的接地符合要求。

3、 经济  和常规的降阻方式(扩大面积、深埋、换土、降阻剂)相比,地凯电解地极施工成本低廉、性能稳定、使用寿命长等优势。


ljry8044注:呵呵,很多朋友指出这是广告帖,要求移除。其实没必要,可以从技术角度多讨论,理越辩越明吗。详细见 http://www.asp.cn/bbs/thread-20736-1-1.html
作者: 冻冬    时间: 2009-5-22 16:45
路过...
作者: 浓情如酒    时间: 2009-5-22 16:49
原来是斑竹路过,有失远迎,见谅见谅。
作者: 阿甘    时间: 2009-5-22 17:13
接地线引的太长了吧
作者: 雷鸣电闪    时间: 2009-5-22 19:00
牛B!广东惠州的一家公司通过打斜井也能做到0.5欧姆以下!
作者: ljry8044    时间: 2009-5-22 20:44
广西地凯DK牌电解地极 ——水电站、风力发电场、变电站等接地工程降阻必选产品 浓情如酒 发表于 2009-5-22 15:35
这个 通常只有傻瓜和智商低一点的才会这么认为! NND,像苍蝇一样,往我邮箱里塞了一堆垃圾,还不够,还要跑到技术版块来烦人,技术版块是你这种智商的人说话的地方吗?
作者: xigema01    时间: 2009-5-23 10:16
完了,这是谁又惹到 浪日 了?
作者: ljry8044    时间: 2009-5-23 11:20
俺也不知道是地凯的哪个无聊蛋,总是隔三岔五地忘我邮箱里塞垃圾广告的 不过,俺这可不是报私仇,而是在清除垃圾,维护技术版块的纯洁
作者: hannan    时间: 2009-5-23 11:50
图片很好很强大!
作者: 雷公虫    时间: 2009-5-23 13:27
图片照的不错,继续努力哦!!
作者: 又见星空    时间: 2009-5-23 18:04
广告打得不错。
作者: 大胡子    时间: 2009-5-24 08:20
无图无真相 [attach]2148[/attach]
作者: 大胡子    时间: 2009-5-24 08:26
这秘密武器铜管成本也就2/300块一条,前年在德格高原上俺小地网降不下来,就找了二根水管加些盐自己整了四条打穿了冻土层.大地网能靠这个降到零点几? 有位老先生说过的一句话俺一直记得:用这东东做大地网,就象蚂蚁拉大象!
作者: 又见星空    时间: 2009-5-26 12:12
楼上的哈,居然搞水管加盐做接地体!
作者: 冻冬    时间: 2009-5-27 23:45
本帖最后由 冻冬 于 2009-5-27 23:50 编辑

楼上滴,你楼上滴是深圳滴,我也是深圳滴。
我可以用2条2000MM的镀锌角钢+1条4000MM的镀锌扁钢做个0.4欧姆的接地装置,何况他用了“找了二根水管加些盐自己整了四条打穿了冻土层。”
作者: kongdeqing2    时间: 2009-5-28 02:27
传说中所谓的内添加电解盐的铜棒,号称是离子接地极哦,但是你打孔打多了,会电解之后析出,这种消耗大了跟撒盐差不多,消耗小了没效果,顺便问问,几个厚?偷偷算算成本呗
作者: towhy    时间: 2009-5-28 10:31
真的很烦!这些家伙到处捣乱,一个新建变电站地网,2.6Ω,他们居然说只要10根接地棒,20几万就能搞定。
作者: 又见星空    时间: 2009-5-28 15:37
我也遇着这种事过,还好他们没跳去电站说搞个电站接地只要十几根离子接地极了。
作者: kongdeqing2    时间: 2009-5-28 16:40
继续这么下去,这个贴会不会火。。。
离子接地极,卖的是所谓的高科技。引用某人一句话,忽悠,接着忽悠。铁路某部门已经大量推广这个,沿路埋。沿路丢。
作者: 西山一狐    时间: 2009-6-8 12:09
嘿嘿
哈哈
忽忽
悠悠
作者: solemnity    时间: 2009-6-8 15:13
呵呵
作者: 大胡子    时间: 2009-6-10 07:28
嘿嘿
哈哈
忽忽
悠悠
西山一狐 发表于 2009-6-8 12:09

同意楼上
作者: fjndjyt    时间: 2009-6-11 10:30
学习学习,哈哈
作者: 浓情如酒    时间: 2009-6-16 21:25
干一行,爱一行。
持续关注中,
作者: ljry8044    时间: 2009-6-17 11:42
24# 浓情如酒
这是楼主发在本版另一篇帖子“DK—AG电解地极降低地网接地电阻的案例”中的一个回复,我将其放到这里来供大家参考,至于那篇广告帖子与本版宗旨不合,删掉了
作者: crazy    时间: 2009-6-17 14:16
小样,小心人家接着封杀你。。。
作者: ljry8044    时间: 2009-6-18 17:35
本帖最后由 ljry8044 于 2009-7-6 08:44 编辑

这是liyanggao712的回复(如图片看不清,可双击放大查看),计划给予两个雷币的奖赏,大家继续
作者: hbdsgeng    时间: 2009-6-20 10:43
哈哈,我发现6楼的跟雷神有的一拼啊!哇塞。。不会是同一人吧!
作者: ljry8044    时间: 2009-6-22 10:59
他是“雷神”,我就一雷人
作者: rico198088    时间: 2009-7-2 15:40
不会吧??这种帖子咋置顶了?很有技术含量么?咋没有看出来呢?
作者: rico198088    时间: 2009-7-2 15:44
哎,其最强大的不是那个棒子,是那口斜井阿。
作者: liumin    时间: 2009-7-3 10:11
??????????/
作者: ljry8044    时间: 2009-7-6 08:45
不会吧??这种帖子咋置顶了?很有技术含量么?咋没有看出来呢?
rico198088 发表于 2009-7-2 15:40

呵呵,多研究、讨论,可以让他人具有更高的技术含量。
作者: li19001    时间: 2009-7-7 11:46
如今这年头,啥都是精通的忽悠入门的,入门的忽悠没入门的,防雷也一样··
作者: lovintcm    时间: 2009-7-14 09:08
斑竹对兰州的态度不能有个人主见
作者: ljry8044    时间: 2009-7-15 09:07
斑竹对兰州的态度不能有个人主见
lovintcm 发表于 2009-7-14 09:08

“兰州”?
我是在技术版让大家讨论技术
作者: dagen    时间: 2009-7-17 13:53
同等条件下:三根1.5米角钢,六米-40*4扁钢,六米长的地沟,搞完测出的电阻,未必就比一套电解地极高?
作者: shuxioufire    时间: 2009-7-21 12:32
我时刻记得前辈的教诲:做人要低调,做事也要低调."
作者: mjzzq    时间: 2009-7-29 00:56
不会吧??这种帖子咋置顶了?很有技术含量么?咋没有看出来呢?
rico198088 发表于 2009-7-2 15:40

同意,好像是广告置顶。花钱了吧!
作者: hbdsgeng    时间: 2009-7-30 18:00
技术板块嘛,大家聊技术就行了,没必要说谁谁家的某某产品怎么怎么样,通过什么什么认证等等,没意思。
作者: ljry8044    时间: 2009-7-31 11:59
理不辨不明,是为了让大家借此来提高技术
详细见:http://asp.cn/bbs/thread-20736-1-1.html
作者: ljry8044    时间: 2009-7-31 12:00
技术板块嘛,大家聊技术就行了,没必要说谁谁家的某某产品怎么怎么样,通过什么什么认证等等,没意思。
hbdsgeng 发表于 2009-7-30 18:00

就是要从技术的角度来讨论问题,以使大家共同提高,详细见楼上的回复
作者: 你看你看    时间: 2009-8-9 20:19
疑似广告帖
作者: Dream_tantan    时间: 2009-8-14 11:41
拒绝广告!但是你可以用技术的方式进行广告宣传!比如:电视剧里面某个特写.....
作者: crazy    时间: 2009-8-14 15:52
可以用技术的方式进行广告宣传

支持。
作者: ljry8044    时间: 2009-9-1 08:24
“大胡子”大学还有个叫什么“K”什么的同学把握得不错,各奖励雷币3个
年终时,可凭此至管理员那里兑换成现金的
大家加油啊
作者: zlh2156    时间: 2009-9-8 15:43
又一个骗人的
作者: james2008    时间: 2009-9-28 00:29
了解了解 ...
作者: 13198506855    时间: 2009-10-1 19:43
1# 浓情如酒

请发较详细的资料。邮箱:slwdlw@163.com
作者: 雲霄    时间: 2009-12-17 11:28
没见着技术性探讨在哪里
作者: georgel    时间: 2010-1-19 08:59
忽悠那么多干么?

降低接地电阻,万变不离其宗。
我看无非最有效就是两点:1,扩大地网面积;2,深深的打垂直接地电极,不推荐挖深井,那玩意太耗时耗钱耗人力,就用镀铜钢接地棒深打。我们做过一次达42米深的垂直接地极。再也没有比这个更方便的了。嗯嗯
作者: trx998    时间: 2010-1-29 16:14
同意楼上,实际挖过后,不建议挖深井,太费人工,费时间,
作者: lengyanhuohu    时间: 2010-2-27 09:09
广西地凯DK牌电解地极
——水电站、风力发电场、变电站等接地工程降阻必选产品

1、 技术  地凯电解地极 ...
浓情如酒 发表于 2009-5-22 15:35



    这家伙是做销售的吧,不像是做工程的,哪有这么BC的外加NC的家伙,想骂人,不要拿个破玩意儿来忽悠圈内人,拿去骗那些不懂的去吧,那样比较实际
作者: 柳枝飞扬    时间: 2010-3-16 16:46
很希望能有楼主的QQ号,平时可以请教一下防雷接地的问题。
作者: wzxdu    时间: 2010-3-29 23:33
要 显著降低接地电阻、大大提高散流能力,并具有开挖量小、占地少、运输方便、寿命长,适合选用国家电力公司2002年(农电《2002》16号)文件列为电力系统科技推广的高科技成果-WJ空腹式接地装置。
     


当前位置:农村电气化信息网->>国家电力公司农电科技工作会议专题




        WJ型空腹式接地装置
  
四川省电力公司
一、 前 言
接地装置是接地系统的重要组成部分,直接影响到接地效果。
现行的传统接地装置存在的问题
1、目前沿用的园钢、角钢、扁钢以及钢管等材料的截面积较小,直接影响接地装置的散流效果;
2、对于高土壤电阻率地区(如:岩石、页岩、砂卵石、花岗石等)的接地,其困难更加突出;
3、大量消耗人力物力等有限资源,增加了费用的开支;
二、 研制设计的技术原理
在接地装置设计时,以“散流”为核心,最大限度地扩大接地体的散流面积以及尽可能减小接地体周围的土壤电阻率。即公式为:
R = f (ρ/ S)
R ----- 工程接地电阻    ρ----- 土壤电阻率  S ------ 导体截面积
WJ型空腹式接地装置
产品实物图


安装示意图

35KV吊天线23#?24# ? 25#(每基装一个) WJ型空腹式接地装置接地电阻下降曲线图
35KV吊天线23# 24# 25#(每基装一个)
WJ型空腹式接地装置接地电阻下降曲线图

云天化集团电视演播厅防雷接地


三、关键性技术特点
1、适用于高土壤电阻率地区、高山、丘陵、干旱地区,解决了装置的可注水或多次注水的可能性,可使此装置长期保持潮湿状态,有利于提高接地体的散流效果;
2、重量轻,与土壤接触面积大;
3、安装使用方便,组装、维护简便;
4、该装置埋设在杆塔的最近点地下,农作物的赔偿费用能降到最低水平;
5、由于其深埋较深的地下,大大减轻其氧化速度,延长其使用寿命;
6、不需要降阻剂,节省大量的费用;
7、该装置由于回填土的密实性随时间而增强,因而接地电阻随时间的增长而显著下降;
8、抗腐蚀能力强,使用寿命长,15-20年左右不需更换;
四、应用情况
1984年首次在宜宾电业局35KV吊天线的23、24和25号杆采用。
适用于高压输电线路、变电站、水电站、 发电厂、城乡配电变压器、仿真机、精密仪器、避雷针、微波塔、计算机等领域。
宜宾电业局35KV吊天线

该线路24号杆已安装16年之久。装前数招雷击,装后就再未发生。
成都电业局110KV九里堤变电站
该变电站土质状况为高含砂卵石夹土,接地电阻大, 装设26套此装置后,接地电阻由原来的1.12欧降为0.68欧

宜宾电业局110KV方水井变电站
该变电站土质为粘土和部分岩石性质,接地电阻不满足要求,装10套该装置后测得主地网接地电阻下降为0.16欧
内江电业局大洲坝110KV线路 埋设情况
因110KV双回线路为钢管单杆结构,两边为公路,若采用传统的接地方式,会严重破坏公路,接地非常困难
装该装置后其占地量少,安装维护简便,并且该接地电阻
最低可达到0.1欧
宜宾丝丽雅集团110KV
宜宾跨长江南岸侧铁塔
塔高30米,用4套该装置后接地
电阻降为1.0欧
成都电业局办公大楼
成都电业局负控天线负控天线防雷接地
塔高为74米,自从1989年4月加装该装置二套后,接地电阻降为了2.4欧,从此再未发生过雷击事故
宜宾电业局调度微波塔
土质为粘土性质
装二套该装置后接地电阻为1.0欧
降阻效果明显.
五、经济效益比较
1、使用寿命长 15-20年免维护,可节省大量的人力、物力等方面的开支;
2、最好最低的接地电阻率
3、与传统方式相比其建设成本低,土石方开挖量及回填的人力物力将大大节约,从而加快了工程施工速度, 减少了降阻剂的费用开支
六、结 束 语
新型的接地装置,最大限度减少雷电的反击,它是目前最先进、最可靠的一种新型接地装置;较好地解决了接地装置长期都未解决的定型化和标准化问题,填补了国内空白。

农村电气化信息网 版权所有
指导部门:国家经济贸易委员会电力司

主办单位:农村电气化期刊社(中国电力企业联合会农电分会、中国电机工程学会农村电气化分会)

     
作者: 黄花菜    时间: 2010-6-4 11:59
电解地极?
忽悠吧,前面记得去测量一电站,某公司打了30多套,他们自己测量出来的接地电阻值合格了(要求小于1欧),后中试所测量没合格,他们不服中试所测量结果,请第三方进行测量,我们自己带表,自己选择方向测量,结果显示只降了0.6几(原接地电阻为:2.3几)。杯具,他们公司老总发话以后不在广西做电力系统工程。
作者: 又见星空    时间: 2010-6-4 12:44
哈哈哈,这一说我就想起以前我们这儿有一个变电站,也是用接地极,搞了80多根,电力院设计,中试所测试,和你那结果差不多,这下子设计的怪送变电施工不规范,送变的怪设计的有问题(其实设计是厂商做的),后来 一合计,怪人家产品有问题,厂商也是硬气,直接挖了三根起来送武高所试验,结果当然合格了,这下子没办法了,最后中试所、送变电、电力院的现场解决:合格!!!!!!
作者: 黄花菜    时间: 2010-6-4 12:49

只能说他太牛气,送武高所试验?
武高所试验怎么东西?降阻效率么?呵呵

作者: 又见星空    时间: 2010-6-4 12:54
接地厂商,哪家没得个武高所的试验报告哦
作者: 黄花菜    时间: 2010-6-4 14:22
呵呵
只能一笑过之
作者: lou85372232    时间: 2010-7-28 09:46
57楼的`
让我长见识了`
作者: wuhui20999    时间: 2012-11-6 11:28
还以为有具体方法




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2