ASPCN防雷技术论坛

标题: 浅谈雷击中避雷针的绕击、侧击、反击 [打印本页]

作者: 阿甘    时间: 2008-10-10 21:25
标题: 浅谈雷击中避雷针的绕击、侧击、反击
绕击:由于雷电流小于所选滚求半径对应的最小雷电流而产生的一种雷击现象。 避雷针即接闪器的作用是形成一个接收雷击的确定点以避免雷击点失控,防止被保护空间受直接雷击。接闪器的种类有避雷针、避雷带和避雷线,接闪器的位置常用“滚求法”确定。《建筑防雷规范》GB50057-94中规定首次雷击的雷电流参数:一类—200KA;二类-150KA;三类-100KA。 国际电工委员会标准IEC61312“雷电电磁脉冲防护” 将第一级防护的雷电流威胁值定为200KA,波形为10/350μs,超过该值的概略为1%,就是说,99%的的雷电闪击都包括了。 拿第一类防雷建筑来说,首次雷击的雷电流参量为200KA,由闪电数学模型(电气-几何模型) hr =2I+30(1-e-i/6.8) 简化为 hr=10?I0.65 hr——雷闪的最后闪击距离,也是规范当中的滚求半径 I——与hr相对应的得到保护的最小雷电流幅值。即比该电流小的雷电流可能击到被保护空间。 将200KA带入上式中得I=5.4KA,即对于一类防雷建筑(hr=30m),如果雷电流小于5.4KA,就可能发生绕击现象。 网址:http://www.tj-spd.cn/fanglei/63/308.html
作者: hubeixp    时间: 2008-10-12 22:49
学习一下,感谢
作者: leland1985    时间: 2008-10-13 08:22
标题: 回复 1# ljjcxy 的帖子
楼主的叙述中有错误吧? "拿第一类防雷建筑来说,首次雷击的雷电流参量为200KA,由闪电数学模型(电气-几何模型) hr =2I+30(1-e-i/6.8) 简化为 hr=10?I0.65(0.65是指数) hr——雷闪的最后闪击距离,也是规范当中的滚求半径 I——与hr相对应的得到保护的最小雷电流幅值。即比该电流小的雷电流可能击到被保护空间。 将200KA带入上式中得I=5.4KA,即对于一类防雷建筑(hr=30m),如果雷电流小于5.4KA,就可能发生绕击现象。" 此处是不是应该是把hr=30m代入上式中得5.4kA,怎么可能代入电流值得到的也还是电流值呢?望说明!谢谢!
作者: jarod5712    时间: 2008-10-22 10:46
我带进去算的是4.6 也不是5.4
作者: 阿甘    时间: 2008-10-28 10:30
看来你没有好好的看规范 200KA是一类防雷建筑对应的最大雷电流,而5.4KA是最小雷电流,小于5.4的话会发生绕击。所谓的滚球半径(截距)是由雷电流大小决定的,雷电流越大,截距越大。一类滚球半径的30米是按照不发生绕击的最小电流算出来的。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2