ASPCN防雷技术论坛

标题: 一个雷击案例,烦请各位讨论一下子 [打印本页]

作者: 蜘蛛人生    时间: 2008-6-7 06:54
标题: 一个雷击案例,烦请各位讨论一下子
有一个站点,普通尖顶的房子,一层,位于淮北平原上的一个小山坡上,高度约50米左右,山上表面是随石,深部是基岩。由于周边都是平原,该位置在周边3KM左右是比较突出的。该站点内安装有一些传感器和数据采集设备,在室外安装有和屋顶差不多高度的GPS天线。站点内与山下的观测点有交流供电、信号传输方式有有光纤、串口传输线缆等外部连接。 采取的避雷措施如下: 1、在站点附近约5米处安装一避雷针,LA-BZ2000的,高度约6-7米。 2、单项交流电源采用2级防雷、80KA+50KA 3、串口传输线缆为铠装线缆,埋地,采用光电隔离器。 4、GPS天线使用GPS天线避雷器,菲尼克斯的专用GPS避雷器。 5、除GPS天线外,其它引入引出线均埋地,交流电也是铠装电缆埋地进入站点。 6、光纤用PVC套管后埋地进入,光纤加强筋接地。 7、所有采集设备集成于一个金属机柜内,机柜外壳接地。 8、避雷针地、感应雷避雷器接地、设备保护接地全部共地,接地电阻2欧姆一下。 最近一次雷击,本站点损失惨重,几乎所有设备全糟毁灭性雷击,从雷击位置看,设备的GPS天线接口处受雷击明显,已经烧糊了,打开设备后,发现设备的供电部分也有雷击的痕迹。在没有安装避雷针之前,该站点曾糟雷击,但损失只有GPS天线及GPS接收部分。 各位帮我分析一下啊,这个避雷针还能不能要了?还有哪里做的不到位的地方啊? 谢谢!!!
作者: 大胡子    时间: 2008-6-7 09:12
标题: 回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子
[attach]1198[/attach]LA-BZ2000避雷针上有落闪点吗?
作者: 蜘蛛人生    时间: 2008-6-7 09:23
标题: 回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子
唉,我们是甲方,那个做这个项目的吊人还没检查,现场我没去啊,我问乙方可检查避雷针上面可有落闪点,他们居然说不知道。一群废物啊。但设备是我们自己的啊,保护设备重要啊。 从这么严重的雷击情况看,应该毫无疑问,肯定有落闪点。 谢谢胡子了
作者: 蜘蛛人生    时间: 2008-6-7 15:31
标题: 回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子
我是个新手,刚来没两天。浏览了一些帖子,感觉这里面高手很多啊,而且德艺双馨,佩服德五体投地哈。能有幸遇到各位老师们,真的很高兴!!!以后多多指教!!!
作者: 大胡子    时间: 2008-6-7 22:36
标题: 回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子
高手真的谈不上,只是经验多点而已. 楼主再去了解下: 50KA的防雷器有没被打坏?80的应该根本没启动吧?接地才2欧姆?重新测下地阻,要断开测.这种地方做这么低的地阻不容易呀,会不会接地有问题?地网的形状是怎么样的?泄流面积够吗?
作者: 56490    时间: 2008-6-10 17:54
标题: 回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子
1、接地电阻值得怀疑。 2、电源避雷器设计不合理,应该设末级精保护。 3、GPS避雷器失效。 4、根据所述雷击损坏情况,这次雷击是避雷针(近距离落雷)接闪,接地电阻超标。过去雷击是远雷或云中闪电。
作者: 斯峰    时间: 2008-6-10 22:27
标题: 回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子
反击有没有可能呢?
作者: towhy    时间: 2008-6-11 14:46
标题: 回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子
几乎肯定是接地电阻(主要是接地网形状)和站内接地线的问题!这两个方面的问题最容易引起地电位反击! 这么高的避雷针应该没很大问题(如果该处接地网合格),至多引雷时会在站内设备线路上感应雷电流,装了这么多避雷器,损失不至于如此
作者: 蜘蛛人生    时间: 2008-6-11 23:41
标题: 回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子
唉,给避雷针搞怕了。 今天和甲方一起把方案修改一下。避雷针去掉,在房顶四周和屋脊上做一圈避雷网,分别在两侧引入地下,地网的面积加大,重新多方位测量接地电阻。
作者: 大胡子    时间: 2008-6-12 08:55
标题: 回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子
不会吧,再也不敢用避雷针了?四川救灾摔了一架直升机就再也不敢用了?全改用人工背东东? 避雷针还是可以用的,但别再用引雷的那种了,建议LZ试试爱劳的半导体避雷针.如需要资料可以把联系方式给俺. 俺的手机:13602680215
作者: towhy    时间: 2008-6-12 09:23
标题: 回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子
不会又是用镀铜钢管冒充离子接地棒类似的东东吧
作者: 又见星空    时间: 2008-6-12 10:19
标题: 回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子
首先还是应该找着雷电侵入的途径再来判断事故的原因。 如果是直接雷,第一应该检查避雷针的保护半径是否合理,第二检查地网的泄流情况。 如果是感应雷侵入,第一查看综合布线是否存在问题,第二查看分级防雷装置及线路衰减是否有效。 从这么严重的事故来看,直击雷击应该是本次事故的原因,落雷点的确定应该是分析问题的关键。 工程技术人员在事故后还不及时到达,这种服务态度是让人比较反感的。 我们用过国内一家厂商的避雷器,一次事故后,客户打坏一个交换机,该避雷器厂商董事长亲自在24小时内到达现场协助分析问题,该厂商服务才是解决问题的态度,从我们的角度也愿意长期与该厂商合作。
作者: 高乐高    时间: 2008-6-12 15:28
标题: 回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子
避雷针还是可以用的,但不要用什么预放电避雷针,那玩意儿是糊弄人的 如果可以的话,在站点附近布三根或者四根普通避雷针,将站点完全保护起来 避雷针的接地和避雷器的接地最好不要放在一起,隔开三米以上的距离,可以将避雷针的接地放在外围
作者: 蜘蛛人生    时间: 2008-6-12 16:37
标题: 回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子
大哥,给点资料给我学习学习吧,非常感谢。 购买的事呢,我暂时还做不了主。 我将尽力游说领导吧。
作者: 蜘蛛人生    时间: 2008-6-12 16:39
标题: 回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子
晕,点完发表帖子后才发现没留地址 信箱:zhangxu2906@sina.com.cn 13514980853 谢谢哈。
作者: shihuashishuo    时间: 2008-6-19 18:18
标题: 回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子
首先分析雷击的性质! 1、在站点附近约5米处安装一避雷针,LA-BZ2000的,高度约6-7米。应该是高度不够,保护半径不够。 2、单项交流电源采用2级防雷、80KA+50KA ,每线还是总的通流量。 3 、串口传输线缆为铠装线缆,埋地,采用光电隔离器。传输线是光纤吗?不是有无加装防雷器,还有你的线路有多长有无穿金属管? 4 、GPS天线使用GPS天线避雷器,菲尼克斯的专用GPS避雷器。菲尼克斯的专用GPS避雷器有无损坏? 5、除GPS天线外,其它引入引出线均埋地,交流电也是铠装电缆埋地进入站点。GPS是否在室外架空的?交流电也是铠装电缆埋地,外面屏蔽层有无接地。 6、光纤用PVC套管后埋地进入,光纤加强筋接地。光纤加强筋如果两端接地就不会引雷。 7、所有采集设备集成于一个金属机柜内,机柜外壳接地。这样是为了等电位。 8、避雷针地、感应雷避雷器接地、设备保护接地全部共地,接地电阻2欧姆一下。地网之间距离多少。如果避雷针地网泄放不行会在周边产生电磁感应。地阻低不等于泄放就一定好。 本人从事防雷接地有十余年了!防雷工程施工要严格按照规范,设计方案要全面,做了十处一处疏忽都会遭受很大损失!希望你作为甲方要多少懂点技术常识,“唉,我们是甲方,那个做这个项目的吊人还没检查,现场我没去啊,我问乙方可检查避雷针上面可有落闪点,他们居然说不知道。一群废物啊”作为做为施工者的角度不认可以上说法。作为你是甲方遭受雷击可以理解,但是在问题搞清楚之前不要乱指责!避雷针7/8米高在下面能看到吗?你又能确定避雷针有落雷点吗?西昌卫星发射基地的防雷比你们重要吧,做了那么严密不是还是遭雷击。防雷是个系统工程不是装几个防雷器就能解决问题的。我们离你那太远了,要不帮你看看现场情况。 一点卓见,还望大家指正。
作者: 蜘蛛人生    时间: 2008-6-24 16:12
标题: 回复: 一个雷击案例,烦请各位讨论一下子
麻烦各位帮看一下子,避雷针已经卸下来了,顶端原来是尖的,现在秃了,不知道这是不是就是所谓的落闪点啊。 本人没见过,请高手指教。原来的针尖是光亮的,现在黑了。
作者: 蜘蛛人生    时间: 2008-6-24 16:13
标题: 回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子
晕 怎么照片没传上来啊
作者: 蜘蛛人生    时间: 2008-6-24 16:43
标题: 回复: 一个雷击案例,烦请各位讨论一下子
[attach]1219[/attach]
作者: 大胡子    时间: 2008-6-25 09:01
标题: 回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子
针尖肯定是接闪了. 看彩页还以为虽然只是个装饰的没有限流作用的针,但怎么也是用304做的针呢,原来也搞出了个潮州不锈钢.
作者: cswed    时间: 2008-6-25 10:51
标题: 回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子
:-| 这种针太糊弄人了吧
作者: 蜘蛛人生    时间: 2008-6-25 17:14
标题: 回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子
各位兄弟,我对避雷针不是很了解,是不是这种针很差的啊?
作者: lovintcm    时间: 2008-6-25 17:44
标题: 回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子
保守点,还是用避雷带吧,增加引雷的风险,里面的设备太脆弱了
作者: BOLC    时间: 2008-6-25 22:18
标题: 回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子
针高度不够,检查天线接闪否 装两根针,中间拉上避雷线 检查接地电阻,这很关键,要求小于1欧姆,否则不要共地 GPS天馈避雷器,如果是只装了个放电管,残压足够损坏设备
作者: shihuashishuo    时间: 2008-6-30 12:32
标题: 回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子
针看应该是接闪了,好像不止一次放电。看看避雷针能否保护整个建筑。如果保护不了GPS可能遭受直击雷击了。
作者: 飛雪    时间: 2008-7-2 15:45
标题: 回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子
不知道,GPS天线在没在避雷针保护范围内. 是不是GPS天线避雷器损坏.或者没有接地..
作者: 开水已经烧好    时间: 2008-7-3 10:40
标题: 回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子
如果我是你站在你的角度,避雷针肯定不能拆,应该在房子的四周多装几个避雷针,做一个全方位的保护,但是接地一定要做好;防雷器装了100个,接地电阻达不到要求,等于没装。
作者: 雷小二    时间: 2008-7-8 11:09
标题: 回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子
我分析这起事故可以确定的避雷针接闪后引发的地电位反击造成的,为什么原来发生事故只有GPS损坏,现在是大面积损坏。原因就是如此,可以说是避雷针导致的这起事故,另外就是避雷针的地网和建筑物的地网距离问题,从楼主的描述看,这个避雷针应该是独立避雷针,独立避雷针的概念大家都清楚吧。 换句话说:的确的你的避雷针导致的事故发生; 原因并不是这个地方不能装避雷针,而是设计上的问题,设计不合理(地网分布,接地电阻等原因)。 避雷针本身就是引雷针,在这个地方属于空旷地带,设置避雷针的目的就是引雷,将附近的雷电引到针体,如果避雷针的地网和建筑物的地网距离过近,在泄放雷电流的时候必然造成反击,这其中还有一个原因应该是,土壤条件,楼主说的土壤条件下本身泄放雷电流的速度就比较慢,这也是诱发地电位反击的原因。 欢迎批评指正!
作者: 园园    时间: 2008-7-17 10:45
8、、感应雷避雷器接地、设备保护接地全部共地,接地电阻2欧姆一下。 避雷针地能共地吗?
作者: cw9111    时间: 2008-9-20 20:46
标题: 学习
新人做防雷,那位大大给点资料学习下啊!!感激不尽...:< 邮箱:chenwei00777@163.com
作者: trx998    时间: 2008-9-23 15:58
接地电阻测试过了没呢?
作者: 545852413    时间: 2008-9-23 20:50
标题: 一个雷击案例,烦请各位讨论一下子
:Z 先在这里给大家敬礼! 我感觉是机柜与采集设备之间的反击造成的问题!要是有暂态等电位连接的话里面的设备就不会坏了> 以前被雷击过 就说明现在不是针的引雷问题了吧 > 我是新手. 请大家多多包含!
作者: 木田子    时间: 2008-9-25 15:55
九成是直击雷造成的。 本人认为,独立避雷钱做法有待改进,1增加高度,足够保护整个站点,2离站点距离远点,3、设独立地网,与站点内地网有足够距离。
作者: xigema01    时间: 2009-1-7 10:49
标题: 回复 1# 蜘蛛人生 的帖子
:_onion1: 俺在这里是个新手,在这个行业也是刚入行的新手!所以还分析不了啊!来这里多向德艺双馨的前辈们学习学习!!
作者: maqi831013    时间: 2009-1-8 15:00
这里有两点,接地电阻一般移动基站最好是小于1欧,可以采用铜饱钢的接地极,另外你如果就是采用圆钢作为引下体的话,强大的雷电流会产生电磁耦合对于电子信息设备会造成损坏。引下体最好采用HVSC-PM专业引下电缆。还有你的避雷针的高度够不够?GPS天线是否在避雷针保护范围之内?
作者: liyangao712    时间: 2009-3-23 09:27
呵,我们只是在这里把可能的情况都例了出来,但是雷击事故还需要到现场出了解、分析,我看了上面的回复都还有一个“理”子,但只是仅供你参考,雷击的可能性;在接地电阻方面,不能只看接地电阻的阻值,工程验收时,测试2欧的结论是怎么出来的,验收人员在这方面的水平怎么样?测量方法怎么样?都是关键,施工单位施工完成后,施工单位测试一下,给你看到了2欧的数据,你们就OK了,说施工单位有问题,还不如你们在这件事上懂的人太少了,或者验收不负责任!
作者: dm2067    时间: 2009-5-11 16:03
等电位好像做的不是很好




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2