输电线路防雷中为降低雷击杆塔时塔顶电压,可以采取增大耦合系数的办法,即可以没有避雷线的加避雷线,单避雷线的换成双避雷线,耦合系数还小,可架设耦合地线。
作者: ASP    时间: 2004-11-26 17:37

哦,读的不太明白

谢谢


作者: 通天雷神    时间: 2004-11-26 17:45
输电线路通常采取多种防雷措施主要有:架设避雷线;安装绝缘子提高线路绝缘水平;降低杆塔接地电阻;加装耦合地线等等。这里的‘防雷耦合线’是指‘耦合地线’吗?
作者: 通天雷神    时间: 2004-11-26 17:56
TO:ASP

‘耦合地线’就是在塔杆之间架设一根钢绞线,把这些塔杆连起来,并且通过塔杆接地。这样当雷击塔杆的时候,就可以通过‘耦合地线’来分流,这样就不会把绝缘子串打穿了。


作者: 拔刀    时间: 2004-11-29 17:32
意思就是多加导线,分流?
作者: 雷楔子    时间: 2004-11-30 00:45
下面引用由拔刀2004/11/29 05:32pm 发表的内容:
意思就是多加导线,分流?

这样的解释易懂,耦合地线太专业难懂~~
作者: QQOBO    时间: 2004-11-30 15:04
谢谢,我听懂了.
作者: ASP    时间: 2004-11-30 15:11

‘防雷耦合线’是指‘耦合地线’?

是才有此解释

如果不是呢?好像不是的可能性也满大的

好像4楼说的是 类似 pw线的冬冬


作者: 呆鸟    时间: 2004-11-30 16:21
那天碰到一个防雷专家,说在两幢楼之间的电话线上架一条防雷耦合线就有防雷效果了
作者: 通天雷神    时间: 2004-12-1 15:12
??

怎么我现在不明白了。


作者: solemnity    时间: 2004-12-1 15:43
听说过电力系统高压传输的谐振接地,没有听说过呆鸟说的偶合接地线
作者: ccliuwl    时间: 2004-12-2 08:47
在两根平行导线上、一根导线上有一个电压,另一根导线上就会耦合出一个电压。耦合电压的大小取决于导线1和导线2之间的相对位置和几何尺寸。耦合电压与耦合源电压的极性是相同的,所以,由于藕合会使两平行导线之间的电位差降低。
当一个电压同时作用在电缆的芯线和金属外皮上时,电缆芯线中应该没有电流流过,全部电流被“驱逐”到电缆外皮中,其物理意义是:当电流在电缆外皮上传播时,缆芯上就会感应出与外皮电压相等的电动势阻止了缆芯中电流的流过。此现象与导线的集肤效应相似,通过避雷器将电缆芯线和电缆外皮短接在一起,以限制芯线中流过的电流在防雷上有重要的应用意义。