ASPCN防雷技术论坛

标题: [原创]我也问一个愚蠢的问题 [打印本页]

作者: foxma    时间: 2004-12-9 11:35
标题: [原创]我也问一个愚蠢的问题
[watermark]我想问在一个机房里,机房不大约15平米,我设计两个接地排,一个作为连接馈线,防雷箱等的地线,另外一个接地排连接其他电信设备的保护地和机壳接地等,这两个地排可不可以只用一个因为房间面积不大。或者这两个地排等电位连接起来,在室内,或者在室外共用一个接地点。我一直没搞清楚区别,不能下结论,所以我们的机房接地设计也就没确定。希望不吝赐教。[/watermark]
作者: foxma    时间: 2004-12-9 11:37
希望大家踊跃回复,咱们还可以交朋友的,如果你不嫌我丑的话
作者: zyyun433    时间: 2004-12-9 13:18
是可以用同一个的,就象肥狼说的,机房内设备接地与外部防雷接地,最好是共网不共点.
作者: 东方龙    时间: 2004-12-9 13:40
外面地网的连接要和外部引下线的入地点保持安全距离。
是指两个地网(直击雷地和保护地)保持不少于10米的距离吗?

作者: foxma    时间: 2004-12-9 14:25
谢谢各位大侠,我懂了,就是说,一个地排或者两个都可以,如果用两个就要等电位连接,这两个的地的入地点与室外防雷排的入地点要分开,我理解的对吗?
作者: wangj    时间: 2004-12-9 14:41
下面引用由foxma2004/12/09 11:37am 发表的内容:
希望大家踊跃回复,咱们还可以交朋友的,如果你不嫌我丑的话

你很漂亮吗?
作者: foxma    时间: 2004-12-10 09:00
7楼的兄弟,我都说了,不怕我丑的话
作者: 蓝浪    时间: 2004-12-15 09:49
叫共网不共母
作者: foxma    时间: 2004-12-23 09:02
我越来越清晰了,谢谢各位大侠
作者: 茴香豆    时间: 2004-12-25 22:01
我想最好是做二排,一做spd接地,另一做设备机壳接地,并且要考虑安全距离




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2