ASPCN防雷技术论坛

标题: 一个问题 [打印本页]

作者: lxfl    时间: 2005-1-31 16:35
标题: 一个问题
新建建筑物地网必须是闭合的环行吗?如一周长100米,正方形的三类建筑物,做四处引下线(均在拐角处),每根引下线连接6米长水平放置扁铁,扁铁下均匀分布三根L50*50*5角钢,每根2.5米.四处接地装置互不连接,这样行吗?若不行,为什么?
作者: 通天雷神    时间: 2005-1-31 17:08
看请楚GB 50057中的“应”和“宜”。
作者: trx998    时间: 2005-1-31 21:14
闭合的环行以后才能形成等电位
作者: lxfl    时间: 2005-2-1 08:19
GB50057在一类是说的应,二、三类好象没说,如必须的话,还要断接卡干什么呢?
作者: mahe3302    时间: 2005-2-1 14:15
我你情况,我分析了,可没分析明白,我真的是太菜了,真心的想帮助你,可是心有余而力不足.不好意思哦,
作者: 冻冬    时间: 2005-2-1 22:58
那来的菜鸟,呵呵````````````
作者: 没理论的家伙    时间: 2005-2-3 09:52
下面引用由lxfl2005/01/31 04:35pm 发表的内容:
新建建筑物地网必须是闭合的环行吗?如一周长100米,正方形的三类建筑物,做四处引下线(均在拐角处),每根引下线连接6米长水平放置扁铁,扁铁下均匀分布三根L50*50*5角钢,每根2.5米.四处接地装置互不连接,这样行吗?若 ...

(、、、、、、每根引下线连接6米长水平放置扁铁,扁铁下均匀分布三根L50*50*5角钢,每根2.5米.、、、、、、)
6M长的水平接地体均匀分布三条2.5M长的垂直接地体???这符合 (GB50057-94/2000第24页第4.3.2条;人工垂直接地体的长度宜2.5M。人工垂直接地体间的距离及人工接地体间的距离宜为5M,当受地方限制时可适当减小。)