存放电雷管的仓库,可否使用在房顶面安装避雷针,在屋檐安装避雷带的防雷方案
沙发
发表于 2006-4-15 08:24:00 | 只看该作者
应该可以!
详见GB50057-94第3.2.4条。
注意前提是在难以装设独立避雷针时。
不过建议你还是用独立针,设计嘛,一般要保守一点,责任是终身的哦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-4-15 10:18:00 | 只看该作者
可以!
但你要作好被关几年禁闭的准备,同时需要购买大额保险,以备赔偿。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-4-15 14:31:00 | 只看该作者
哈哈,看来要清家荡产呀!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-4-16 00:28:00 | 只看该作者
下面引用由清洁工2006/04/15 10:18am 发表的内容:
可以!
但你要作好被关几年禁闭的准备,同时需要购买大额保险,以备赔偿。

呵呵。有新异。

其实真的因为建筑物太高或者太大,没有办法安装“独立”避雷针保护,这么做也是符合标准要求的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2006-4-17 06:58:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由xxycskrp在 2006/04/17 07:07am 第 1 次编辑]

非常感谢各位指点,这个建筑并不高(3米),只是因为是临时使用几年,想要成本低一些,没有专门设计,厂商帮忙做的设计.
另一个原因是在这个地区独立避雷针的之作厂家找不到,一般厂家只是做这种放在房顶上的加装了缓冲器的避雷针
如果哪位有更合理的设计和产品,烦请提供一下联系方式,我们正等着呢

另外,存放的是火雷管

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2006-4-17 07:10:00 | 只看该作者
[quote]下面引用由9112006/04/15 02:31pm 发表的内容:
哈哈,看来要清家荡产呀!!!!
[/quote
愿闻其详
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-4-17 09:27:00 | 只看该作者
《小型民用爆破器材仓库安全标准》(GB15745-95)说得很清楚:
1、独立避雷装置。2接地电阻不大于10欧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-5-4 21:26:00 | 只看该作者
下面引用由564902006/04/17 09:27am 发表的内容:
《小型民用爆破器材仓库安全标准》(GB15745-95)说得很清楚:
1、独立避雷装置。2接地电阻不大于10欧。

好人啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-5-8 16:15:00 | 只看该作者
做独立避雷针不难啊!大不了做个避雷塔啊!我们去年做了一个炸药库的工程,就是做的避雷塔!