安装避雷器的时候?避雷器与保护设备之间的这个距离有规定吗????

避雷器的接地能和机房接地公用吗?

信号呢?

一般机房接地应该不大于4欧姆,假如要求做到小于或等于1欧姆,有什么更好的方法吗?

专家指教

沙发
发表于 2006-3-17 21:09:00 | 只看该作者
你的问题比较多!不过如果你在论坛里搜索的话会看到有关你的问题的文章,动动手吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-3-18 10:36:00 | 只看该作者
陈之嘛,烂谷子的事情,翻出来扯一下,也好玩!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-3-18 11:55:00 | 只看该作者
假如要求做到小于或等于1欧姆,有什么更好的方法吗?
人民币25万,俺今天碰到的这个地就是这么回答甲方的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2006-3-18 13:15:00 | 只看该作者
那你的意思是接地做到11欧姆,难度很大,几乎是不可能?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-3-18 13:25:00 | 只看该作者
下面引用由thfl2006/03/18 01:15pm 发表的内容:
那你的意思是接地做到11欧姆,难度很大,几乎是不可能?

接地做到11欧姆,难度不很大!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-3-18 13:48:00 | 只看该作者
勘查现场   看土壤电阻率的大小  不一定如你说的那么繁琐
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2006-3-18 16:27:00 | 只看该作者
不是,我门也没有办法,本来做到4欧姆可以,对方要求是做到1欧姆
不是11欧姆,不好意思。。。。。。。。。
我绝的只有加大接地模块,加多接地体,减段接地体之间距离,加深加密
出了这些还有什么更好的方法吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-3-19 11:47:00 | 只看该作者
下面引用由thfl2006/03/18 0427pm 发表的内容:
不是,我门也没有办法,本来做到4欧姆可以,对方要求是做到1欧姆
不是11欧姆,不好意思。。。。。。。。。
我绝的只有加大接地模块,加多接地体,减段接地体之间距离,加深加密
出了这些还有什么更好的方法吗?

疑问:1、加大接地模块???(不明白)
     2、加多接地体。(明白,可以理解为增加接地体数量)
     3、减段接地体之间距离。(可以理解为‘缩小接地体间距)
     4、加深加密?(不明白)
     5、出了这些还有什么更好的方法吗?(‘出’:如何解释?)
     6、请问?我们该如何解答你提出的问题?
[em02]  [em02]  [em02]  [em02]  [em02]  [em02]  [em02]  [em02]  [em02]  [em02]:

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-3-19 12:07:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由冻冬在 2006/03/19 12:13pm 第 2 次编辑]

 在GB50340-20004中第5.2.5提到;......其接地电阻因采取了等电位连接措施,所以按接如设备中要求最小值确定.没必要规定共用接地系统的接地电阻要小于1欧姆.
 假如要求做到小于或等于1欧姆。
 解决方法有:1、根据土壤电阻率的大小计算1欧姆地网的长度以及接地体的数量。
            2、换土(增加降阻剂)。
            3、使用低电阻接地模块。


附一(降阻剂介绍);
降阻剂性能特点
1、  完全属于物理性降阻剂,排除了腐蚀性电解质,用非电解质的碳素粉末为导电材料,可以提高金属电极的耐腐蚀性能;其导电性不受酸、碱、盐及温度、湿度条件所限。  
2、非溶解性的良导体,不会因地下水位下降或天气干旱而降低导电性,也不会因雨水过多而流失。
3、良好的均压作用,可以改善电位分布,从而降低跨步电压,保护人身安全。
4、耐高温严寒,耐高压冲击,长期稳定有效,使用寿命大于30年。
5、常态下为浅黑色固体粉末,无毒、无异味、无污染性。其干粉比重为0.85-0.95,干粉细度<200目。
降阻剂降阻原理
1、降阻剂有良好的导电性,将其使用于金属接地电极育土壤之间,并紧密包围在金属电极周围,增大了接地体与土壤的接触面积,增大了电流流通面。  
2、较强的吸水性和保温性能,能长期保持电极周围附近土壤的湿润状态,大大降低了接地电极与土壤间的接触电阻。
3、良好的渗透性能,通过向周围土壤、岩石缝隙的渗透,形成树根网状,在接地电极周围形成一个变化平缓的低电阻降区域。
4、凝固后的降阻剂呈弱碱性,包围在电极周围,结构紧密,对电极有防腐和保护作用,延长电极的使用寿命。
降阻剂适用范围
降阻剂适用于发电厂、变电站、输电线路杆塔、通讯基站、机场、铁路、各种高层建筑、微波中继站、网络机房、石油化工厂、储油库等接地装置和设施的新建及改造工程中,包括安全接地、工作接地、保护接地、防雷接地和防静电接地等工程。
型降阻剂用量经验计算公式及其说明
水平接地体使用START型降阻剂用量经验公式:  
G=5/3[0.5ρ/R(1-η)]  2  
说明:
1:G:降阻剂用量(kg);ρ:土壤电阻率(Ω.m);  R:设计接地电阻要求值(Ω); η:降阻率(%)。
其中降阻率(η)随土壤电阻率、土质结构、土壤情况等因素变化而变化。一般推荐取值范围为:
ρ≤500Ω.m  η=30-50%
ρ≥500Ω.m  η=50-90%
2.:降阻剂同样适应在垂直接地体中使用。
3:根据降阻剂用量G(kg)和接地场地具体情况设计接地沟形状。
G=L.b.h.r  (r=0.95~1  t/m3)
其中水平接地体总长度L,视接地工程场地具体情况而定,然后确定水平沟宽度b(m)和降阻剂敷设厚度h(m),r为降阻剂的比重,一般在0.95~1ton/m3。
降阻剂使用方法
先按接地设计要求,挖好水平接地沟槽或垂直接地孔;
1、与水按1:1的比例在容器内搅拌均匀;
2、好的降阻剂敷于接地沟槽(或孔)内;
3、剂敷设16-24小时后封土夯实;
4、在缺水地区施工时,可将粉状降阻剂直接置于接地极及四周(其用量大于一般用量的30%左右),即可封土夯实。
降阻剂包装
降阻剂为浅黑色粉末,采用内衬防潮塑料纺织袋包装,每袋25kg,每吨40袋;无毒、无污染、无腐蚀性,可选择火车、汽车、船舶等运输方式。

附一(接地模块介绍);
产品介绍
低电阻接地模块是一种以导电非金属材料为主的接地体,它由导电性、稳定性好的非金属材料、电解质、吸湿剂和防腐金属电极组成。
通常的地网建设多以金属导体,如角钢、圆钢、钢管、铜棒、铜网等为主,其缺点是用料多、耗资大、施工复杂、寿命短、稳定性差,在高土壤电阻率区使用很难达到预期效果。而这种低电阻接地模块则用料少、耗资小、施工大大简化,而且寿命长、稳定性好,特别适合于高电阻率土壤地区使用,如接地点周围为砂石或岩地层,可用它来解决接地工程施工中的难题。本产品无污染、无毒害、抗腐蚀,使用十分方便。广泛用于"建筑物地、防雷接地、防静电接地、交流工作地、直流工作地、  安全保护地"以及其它目的接地施工。
工作原理
低电阻接地模块内置防腐金属电极,金属电极周围包裹着非金属低电阻导电材料,并形成稳固的接触。当接地模块埋入大地后,与大地构成一个接触良好的整体,由于接地模块具有很强的保湿、吸湿性和稳定的导电性,金属接地体通过外围的非金属的电阻的模块与大地的接触电阻将大大减小,达到良好的降阻作用。
产品特点
1、  模块采用化学稳定非金属导体材料作为模块的导电介质,其导电性不受季节影响;
2、具有吸湿、保湿特性,接地电阻低且能保持长期稳定;在高土壤电阻率地区,能有效降低地网接地电阻;
3、经多次大电流冲击后,阻值不增大,无变硬、发脆、断裂等现象发生;
4、能经受-40℃的低温,北方高寒地区同样适用;
5、耐腐蚀、无毒害、环保无污染,使用寿命长(大于30年)、安装简便。
技术指标
序号  外形尺寸(mm)      质量(kg) 室温下电阻率(Ω·m) ≤工频接地电阻Ω (ρ=100Ω·m 计算系数k  
1圆柱形 φ150×800      25         0.32  6.0           K≈0.15  
2圆柱形φ250×1000      50         0.32  3.6           R≈0.09  
3   平板形500×400×60    25         0.32  5.6            K≈0.14  
接地模块推算公式:
单个接地模块的计算公式:
Rj≈k*p    R:接地电阻   ρ:土壤电阻率   k:接地模块计算系数,具体取值参见上表
多个接地模块并联连接的计算公式:
R=Rj/(Nη)  N:接地模块采用数量   η:安装利用系数,根据行业规范,一般在0.85-0.95  
应用范围
1、电信大楼、移动通信基站、微波中继站、地面卫星接收站、雷达站、发电厂、变电站、开关站、高压输电线路、电气化铁路、高速公路收费站、石油库、加油站、机场等工作接地、安全接地和防雷接地;
2、计算机机房设备、广播电视设备、邮电程控设备、电子医疗设备等工作接地和保护接地;
3、  各种高层建筑及高大构筑物、名胜古建筑、高大纪念塔、易燃易爆物质仓库防雷接地等等防雷接地;施工方法
1、接地模块采用水平埋设,埋置深度不小于60cm,  模块间距离大于3m;
2、 模块极芯相互并联或与地线连接时,必须焊接,焊接长度为连线宽度的2倍;在焊接处清除焊渣,涂上防腐导电或包裹KY防腐型长效接地降阻剂;
3、回填土时应适量洒水,分层夯实(模块的上下左右必须与土壤紧密接触,而且要避免模块周围掺入石头、木棍等非导电物体),待模块充分吸湿(24小时)后测量接地电阻。
注意事项
1、贮存模块应保持一定湿度,避免高温、干燥、曝晒;
2、  运输和安装时,应避免机械力损伤模块;


如果还有什么不明白的请咨询冻冬防雷,服务QQ;254138807
http://www.1asp.cn