ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3346|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

兵工厂的避雷

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-11-3 09:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天检测了一军事基地的房屋,修的象碉堡一样牢固,铁门都有20多公分厚,但他们不说是干什么的,我应该把它分为几类。也不准照相,因此没有图片资料。
沙发
发表于 2006-11-3 10:27:00 | 只看该作者
一般看他做的是那些方面的东西不过大部分像这样的情况最低也是二类的!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-11-3 11:48:00 | 只看该作者
他不说是干什么的就按一类的算
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-11-3 12:25:00 | 只看该作者

呵呵!有同感!!那样得钱就多一点啦!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-11-3 22:29:00 | 只看该作者
我提个建议。一般,地下或者半地下建筑物按二类;地面建筑物按一类。见总装备部军用建筑防雷技术规范以及总后军用仓库防雷击导则。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2006-11-6 09:40:00 | 只看该作者
雷神真是见多识广,佩服!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-11-6 10:51:00 | 只看该作者

个人认为还是应该按1类算 毕竟不知道里面有什么 保险点总是好得

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-11-6 11:12:00 | 只看该作者

能做到军队,不错!有钱赚阿

没有做过,不发言

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-11-6 11:38:00 | 只看该作者
以下是引用一洼清水在2006-11-6 10:51:00的发言:

个人认为还是应该按1类算 毕竟不知道里面有什么 保险点总是好得

也说个建议。别以为1类2类建筑物仅仅是避雷针滚球半径不一样,避雷带网格宽度不一样,接地电阻都一样那么简单。

按军队要求来做,仅仅接地一项的造价就差2倍以上。整个工程仅等电位连接线一项大约差5倍。马虎不得。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-11-6 12:11:00 | 只看该作者
以下是引用通天雷神在2006-11-3 22:29:00的发言:
我提个建议。一般,地下或者半地下建筑物按二类;地面建筑物按一类。见总装备部军用建筑防雷技术规范以及总后军用仓库防雷击导则。

雷神。这个东东在哪找的个啊。

能不能提供一下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 07:03

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表