计算机通信系统防雷


  计算机机房网络通信系统雷电防护包括广域网雷电防护、局域网雷电防护、无线通信系统雷电防护、光缆通信雷电防护和机房内部设备之间的串口雷电防护等。

  广域网远距离传输数据通信,在进入机房设备(调制解调器或其它设备)前端应安装具备二级保护的防雷保护器,第一级一般为惰性气体火花间隙放电器,通过RLC解偶后,进入第二级半导体过电压保护器。需要防护线与线之间、线与大地之间的雷电入侵,保护器的损耗指标应该适应计算机设备的IEEE标准通信的有关要求。

  数据传输线路(X.25、ISDN、DDN等)的防雷保护器必须能够抵御和吸收(8/20uS感应雷击)5KA雷电流,须具备线路与大地之间及线与线之间的雷电保护。进行PSDN等防雷设计,必须在使用前详细了解防雷器件及设备的工作要求。例如:PSDN调制解调器有带铃压和不带铃压二类,带铃压调制解调器工作电压为48v至54v,铃压为175v至180v,防雷器的保护电压应大于180v;不带铃压的调制解调器工作电压为48v至54v,防雷器的保护电压应不小于54v。如果两类防雷器混装,将对前者造成通讯信号短路,对后者造成防雷工作能力丧失。

  局域网雷电防护的重点是做好局域网网线的屏蔽,同时加强终端设备局域网端口的雷电防护。局域网络通常以双绞线传输数据,无屏蔽保护,布线也往往不尽规范,除了有可能遭受感应雷击的袭击外,交流线路的干扰也会对网络系统造成影响。在局域网络的两端安装避雷器,可有效地防止各种过电压对设备造成的破坏。局域网的网口应该采取雷电防护措施,服务器、网络交换机、集线器等端口应加设专用防雷器。出户的局域网线及BNC远程局域网也须安装防雷器。485数据线接口、422数据线并口、RS232数据串口、TTY传感器数据接口等,均应安装匹配的防雷器,匹配原则应参照防雷标准和计算机通信协议。

  无线通讯经常在建筑物上架设天线,属于地面特别突出物,是雷电释放的危险途径。馈线进入设备前应加装防雷器。防雷器的插入损耗要求较小,所以一般只能使用间隙放电器件进行有效防护。光缆一般不会传导雷电,但光缆金属护套和金属芯线可能引入雷电烧毁设备,必须在进入设备之前,使芯线和护套接地,以达到避雷的目的。

沙发
发表于 2003-6-26 22:13:00 | 只看该作者
哈哈,正好我用到,真是及时!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-6-26 22:57:00 | 只看该作者
这种水多灌,我喜欢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2003-6-27 12:05:00 | 只看该作者
呵呵,本斑竹职责就是专灌这水的:)

能用上就好。我觉得俺这块坛子多发点解决实际问题的东西好,别再科普了。因此申请了一块新坛子,专门请各位高手科普。希望支持。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-7-18 18:12:00 | 只看该作者
我是新手.谢谢!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2003-7-18 20:18:00 | 只看该作者
真心祝愿你早日成为‘老手’和‘高手’:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-9-25 20:15:00 | 只看该作者
我是低手!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-9-29 16:03:00 | 只看该作者
国智也来看热闹了呀。呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-9-29 23:21:00 | 只看该作者
花了100元,但物有所值嘛!能学到东东
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-10-23 17:10:00 | 只看该作者
雷神老大,你文章中说的铃压要如何区分?难道看电话机是否带电源吗?请给一指教!