防雷装置的安装(避雷针,避雷带,避雷网):
  随着社会,经济的不断发展,各种微电子产品的普及,由雷电引起的自然灾害的范围也不断的加大,
可以说雷电灾害已经成为当今最为严重的自然灾害之一,不得不引起世人的关注。
 传统防雷是以防直击雷为主的,仅仅是对建筑物的防护,范围也相对较窄,已无法满足现代防雷的要
求;在现代防雷中,由于各种微电子产品的应用,我们不仅要保证建筑物的安全,还要确保电子设备
部首雷电的影响。早在二十多年前,就有人提出现代防雷综合防雷的新概念,除了防直击雷之外,以雷
电电子脉冲,雷电电子干扰,雷电电子辐射为主的感应雷的防护也释放雷的一个重要范畴。因此,现代
综合防雷,应该是以直击雷,感应雷,雷电电子脉冲,雷电电子辐射,雷电电磁干扰为内容的综合防雷。
 现代防雷十一项跨学科,跨专业的科学。涉及到军事,建筑,通讯,网络,医疗等多种领域。我个人
认为,虽然现代防雷的范围不断的扩大,但是,现代防雷仍然需要以防直击雷(建筑物房护)为基础,
试想,倘若我们连直击雷的防护都做不好(直击雷之后常常伴随着感应雷,和强大的雷电电磁脉冲和
电磁辐射),我们何以保证室内的各种电器设备,电子设备的安全。由富兰克林等人开创的防雷理论,
需要我们不断的探索,不断的去完善,建立一个新的防雷理念。
  200多年前,由富兰克林发明的避雷针已是建筑物防雷的代表。通常的建筑物防护多时采用安装避
雷针,壁雷带,避雷网的措施。无论是避雷针,还是避雷带,或是避雷网,都应包括:接闪器,
引下线,接地体三个部分组成。大多数人所说的避雷针,都是狭义的,仅是指接闪器一个部分,从专
业上讲。一棵孤立的避雷针(没有引下线,或是接地题)是起不到雷电防护作用的,相反,招来雷击。
所以,在建筑物的雷电防护中,要求做到接闪器,引下线,接地体三者的可靠连接,绝对不允许断开,
工程上一般采用焊接的方式连接它们。
  避雷装置的安装顺序应该是自下而上:先安装接地体,在安装引下线,最后安装接闪器。
  一   接地体的选择:从工程上讲,尽可能的采用自然接地体,或者建筑物的基础,这样有利于引
下线的铺设与布置,还能节省工程造价。
  二   引下线的选择与布置:现在的高层建筑多为钢筋混泥土结构,因此,可以利用竹内的钢筋作为
引下线,形成一个法拉第龙,从而对建筑物进行有效的防护。也可以采用4mm*40mm的镀锌扁钢作为引
下线。
  三  接闪器的安装
    1 避雷针的安装:目前,国内市场上的避雷针品种很多:obo,金盾,雷盾,爱劳,菲聂克斯等等,
多达四十多种,各公司都在鼓吹自己的品牌,让人难以选择。目前,又有新的避雷针:提前放电避雷针,
消雷针等。不管是采用什么样的避雷针,都应该结合自己的实际情况和安装说明来进行安装,一定要将
避雷针固定在楼顶或是墙体上,防治风雨的吹袭,不能东倒西歪。
    2 避雷带的安装:避雷带一般采用镀锌钢线(钢带),固定在房顶,屋檐四周,或是采用立杆家
在屋顶上。固定在屋顶或是屋檐的避雷带在拐弯处一定要注意,要弯成弧角或是大于90度的倒角,以
免在通过雷电流时折断避雷带。、至于避雷带的支脚距离应在1m---1.5m之间,还要考虑到屋面的美观
程度。
   3 避雷网的铺设:避雷网应铺设在屋顶的暗板中,以免磨损,可采用镀锌钢筋(钢带或钢线)。
网孔不得大于300mm*300mm,遇到拐弯处和避雷带的铺设一样。
   在建筑房雷装置的铺设上,可根据自己的经验来操作。本文仅代表我自己的观点,仅供参考。
欢迎指教,交流。
   最后,欢迎到www,wdmbt.net访问。谢谢!!

沙发
发表于 2006-6-24 08:03:00 | 只看该作者
各种系列避雷针塔
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-28 22:27

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表