经常碰到土质不好的场所做接地网,要求接地电阻小于1Ω,如果是采用非金属模块材料,面积为6*8m的空间,怎样才能达到要求。
请专家不吝赐教,谢谢!
祝各位坛友工作顺利。 [em10]  [em02]
沙发
发表于 2003-6-26 14:50:00 | 只看该作者
最好平铺。接地模块我没用过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2003-6-26 15:01:00 | 只看该作者
平铺可以吗?模块价格相当昂贵。多谢你的建议。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-6-26 15:03:00 | 只看该作者
按接地者的计算,你那48平米的面积,需要36块接地模块才能做到1欧姆以下。

不平铺怎么做?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2003-6-26 15:08:00 | 只看该作者
如何计算?能不能给个公式,呵。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-6-26 16:10:00 | 只看该作者
?/

技术论文区有。你去看。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-6-26 22:49:00 | 只看该作者
个人建议:接地模块最好不用,规范没有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2003-6-27 14:17:00 | 只看该作者
我到技术论文区查找了一下,未见有对口的文章。各位坛友,还有没有更好的建议。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-7-20 00:41:00 | 只看该作者
 你可以到www.xsjd.com上看看。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-7-20 20:49:00 | 只看该作者
兄弟们
“土质不好”
到底是多不好
也不要动不动就说要在1000欧的地上做1欧的地网
那玩意真不是说做就做得下来的

接地电阻和其他防雷指标不同的是
这是一个硬指标
遇到个岩石地
你真要说搞个零点几的地网
大家可以试试
扔一把票钱
就是不一定做得下来

谁敢说在2000欧*米的地方
能够保证做个0.5欧的地网出来
我就服他

回复 支持 反对

使用道具 举报