ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 8010|回复: 19
打印 上一主题 下一主题

有铁轨,怎么做地网???

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-6-24 21:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由robbert2003在 2003/06/24 09:41pm 第 1 次编辑]

我给铁路作防雷,到处都是铁轨线路,怎么做地网?
请高手指教,越详细越好,多谢多谢!!
沙发
发表于 2003-6-24 22:20:00 | 只看该作者
铁轨本身就是地网,只要将铁轨之间互相连接就OK了,要多处互连。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-6-25 12:43:00 | 只看该作者
下面引用由庞华基2003/06/24 10:20pm 发表的内容:
铁轨本身就是地网,只要将铁轨之间互相连接就OK了,要多处互连。

嘿~!请问铁轨的接地电阻是多少?另外:你的意思是说铁轨之间是不相互连接的?……
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-6-25 12:55:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由太阳雨在 2003/06/25 12:58pm 第 1 次编辑]

下面引用由robbert20032003/06/24 09:39pm 发表的内容:
“。。。。。。越详细越好。。。。。。。,多谢多谢!!”

你要做铁路哪方面的防雷?

你的提问“。。。。。。越详细越好。。。。。。。,多谢多谢!!”


回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-6-25 13:00:00 | 只看该作者
铁路机房用到地网,而且要求不低。其他地方........先看看自己有多少身家赔吧...
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-6-25 13:51:00 | 只看该作者
不愧是科安达的:)口气都不一样……
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2003-6-25 19:57:00 | 只看该作者
呵呵,多谢各位老大关心!!
我不是专业作防雷的,最近刚接触到这方面的东东,无从下手。我是搞计算机的,上了很多项目,以前没有采取防雷措施,前些天烧了不少设备,所以才重视起来,现学现卖:)
现有以下问题:
1、我听说光端机、交换机安装防雷设备后会影响线路质量、降低速度,有这回事吗?怎么解决?
2、我用RS232接口远距离控制其他设备,架空线路被打雷时的静电击中(我不知道这样表达是不是准确),结果造成232口、微机主板烧毁,安装防雷设备一定能有效吗?
3、机房网络设备、电源设备防雷需要什么步骤?
请解答,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-6-26 00:17:00 | 只看该作者
俺先说说俺的看法可好?

1、我听说光端机、交换机安装防雷设备后会影响线路质量、降低速度,有这回事吗?怎么解决?

RE:有!很大程度上是因为产品选型不正确造成的。

例如:PSDN调制解调器有带铃压和不带铃压二类,带铃压调制解调器工作电压为48v至54v,铃压为175v至180v,防雷器的保护电压应大于180v;不带铃压的调制解调器工作电压为48v至54v,防雷器的保护电压应不小于54v。如果两类防雷器混装,将对前者造成通讯信号短路,对后者造成防雷工作能力丧失。

其次是由于产品在设计时内部线路阻抗匹配不当,或者LCR回路存在震荡造成的。最后就是使用劣质接口造成损耗过大引起的。

2、我用RS232接口远距离控制其他设备,架空线路被打雷时的静电击中(我不知道这样表达是不是准确),结果造成232口、微机主板烧毁,安装防雷设备一定能有效吗?

RE:首先我不敢说以后完全就不会坏了,但从损坏概率上讲一定是有效的。

因为RS232接口以双绞线传输数据,无屏蔽保护,布线也往往不尽规范,除了有可能遭受感应雷击的袭击外,交流线路的干扰也会对网络系统造成影响。如果在线路两端安装保护器,可有效地防止各种过电压对设备造成的破坏。

其次对网口也应该采取雷电防护措施,服务器、网络交换机、集线器等端口应加设专用保护器。BNC远程控制系统、485数据线接口、422数据线并口、RS232数据串口、TTY传感器数据接口等,均应安装接口相匹配的保护器。

3、机房网络设备、电源设备防雷需要什么步骤?

RE:计算机机房网络通信系统雷电防护包括:广域网雷电防护、局域网雷电防护、无线通信系统雷电防护、光缆通信雷电防护和机房内部设备之间的串口雷电防护等。

1、广域网远距离传输数据通信防护:在进入机房设备(调制解调器或其它设备)前端应安装具备二级保护的防雷保护器,第一级一般为惰性气体火花间隙放电器,通过RLC解偶后,进入第二级半导体过电压保护器。需要防护线与线之间、线与大地之间的雷电入侵,保护器的损耗指标应该适应计算机设备的IEEE标准通信的有关要求。其他网络电源部分与此相同。

2、数据传输线路(X.25、ISDN、DDN等)的防护:防雷保护器必须能够抵御和吸收(8/20uS感应雷击)5KA雷电流,须具备线路与大地之间及线与线之间的雷电保护。进行PSDN等防雷设计,必须在使用前详细了解防雷器件及设备的工作要求。

3、局域网的雷电防护:其重点是做好局域网网线的屏蔽,同时加强终端设备局域网端口的雷电防护。局域网络通常以双绞线传输数据,无屏蔽保护,布线也往往不尽规范,除了有可能遭受感应雷击的袭击外,交流线路的干扰也会对网络系统造成影响。在局域网络的两端安装避雷器,可有效地防止各种过电压对设备造成的破坏。局域网的网口应该采取雷电防护措施,服务器、网络交换机、集线器等端口应加设专用防雷器。出户的局域网线及BNC远程局域网也须安装防雷器。485数据线接口、422数据线并口、RS232数据串口、TTY传感器数据接口等,均应安装匹配的防雷器,匹配原则应参照防雷标准和计算机通信协议。

4、无线通信系统雷电防护:无线通讯经常在建筑物上架设天线,属于地面特别突出物,是雷电释放的危险途径。馈线进入设备前应加装防雷器。防雷器的插入损耗要求较小,所以一般只能使用间隙放电器件进行有效防护。

5、光缆通信线路的雷电防护:光缆一般不会传导雷电,但光缆金属护套和金属芯线可能引入雷电烧毁设备,一般需在进入设备之前,使芯线和护套接地,以达到避雷的目的。

希望你能满意。相关产品资料可查询雷讯网站。www.asp.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2003-6-26 21:29:00 | 只看该作者
谢谢!!
明白一点了:P
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-6-26 22:43:00 | 只看该作者
to 雷神
铁轨之间一般不用金属互连,用枕木,枕木一般为石条、水泥条和木头。
固定铁轨用螺丝,螺丝穿过枕木与地接触。
每隔一定距离将两条平行的铁轨用扁钢连接,经测试效果很好。我刚测完港务局,他们的技术人员说,他们的铁轨都是这样处理的。
从接地形式上讲,这样做也说得过去。
回复 支持 反对