ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2295|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

室内接地

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-6-15 15:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

建筑物室内各种电气、金属等的接地是不是就直接抽柱筋连接呢??

有没有特殊的要求??

比如说可不可以接引下线柱筋?是不是只能接内柱钢筋?

沙发
 楼主| 发表于 2004-6-15 21:12:00 | 只看该作者

////请雷神进场~~~~~~~~~~~~~!!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-6-18 11:53:00 | 只看该作者
如果混凝土柱内钢筋已经很好与接地网相联,则柱内钢筋就成为接地网(系统)的一部分了。各种接地都可以与柱筋相连了。
但每次要接地时监时从柱筋引出是不方便的。通常的做法是在有设备需要接地的房间内,在房屋建设时,从柱内焊接出足够粗的接地带,而沿房间墙面下距地高度30cm 的地方,敷设固定的接地带,这样以后什么时候需要接地,就往它上面接好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2004-6-20 13:21:00 | 只看该作者
下面引用由昆雷2004/06/18 11:53am 发表的内容:
如果混凝土柱内钢筋已经很好与接地网相联,则柱内钢筋就成为接地网(系统)的一部分了。各种接地都可以与柱筋相连了。
但每次要接地时监时从柱筋引出是不方便的。通常的做法是在有设备需要接地的房间内,在房屋 ...


一定要做成闭合的汇流排吗??

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-6-21 09:43:00 | 只看该作者
这要根据设备的要求和布置而定.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-6-23 11:48:00 | 只看该作者
下面引用由木田子2004/06/15 03:56pm 发表的内容:
建筑物室内各种电气、金属等的接地是不是就直接抽柱筋连接呢??
有没有特殊的要求??
比如说可不可以接引下线柱筋?是不是只能接内柱钢筋?

是:最好接内柱钢筋。因为依据雷电的趋肤效应外柱钢筋比内柱钢筋泻放的雷电流大的多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-6-23 11:50:00 | 只看该作者
下面引用由木田子2004/06/20 01:21pm 发表的内容:
一定要做成闭合的汇流排吗??

最好不要做闭合的均压带。尤其是对精密设备机房的接地。因为那样会有环流,干扰很大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-6-23 11:51:00 | 只看该作者
机房内个接地系统之间最好使用等电位连接箱。

比如雷迅的AEB等电位连接箱。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 15:44

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表