在CITEL的样本中,有 容许短路电流Icc  这个参数,请问这个参数是什么意思?
沙发
发表于 2004-6-7 10:12:00 | 只看该作者
问TAOJUN。:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-6-7 10:13:00 | 只看该作者
ASP上的也有 其它厂家有的有,有的 没有 ,不知道怎么回事
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-6-7 10:43:00 | 只看该作者
GB 18802.1中有:耐受短路电流short-circuit withstand实验。是指:SPD能够承受的最大预期短路流电流值。容许短路电流Icc就是:当有一相电源对地短路的时候,SPD所能承受的最大电流。超过这个值,SPD将被烧毁,或者,SPD的热脱扣装置将动作。

所以在三相电源线路中我们一直推荐使用3+NPE保护模式,而且一般安装在剩余电流保护器前。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2004-6-7 14:07:00 | 只看该作者
您所说的  “容许短路电流Icc就是:当有一相电源对地短路的时候,SPD所能承受的最大电流。”  其中一相电源对地短路时,是不是指SPD启动,对地泄放浪涌电流的时候?这时相当于一相电源对地短路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-6-8 10:11:00 | 只看该作者
当发生单相触地事故的时候,对于SPD来说,相当于一个大的操作电流波冲击。其波头是脉冲,后续是工频。而短路电流Icc是针对后续的工频大电流讲的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2004-6-8 15:49:00 | 只看该作者
对于您的解释,我是这样理解的:当用电设备发生短路事故时(单相触地事故),此时电源线上有一个过电流出现,波头是脉冲,后续是工频,因为SPD是接在设备之前的,故SPD导通,对地泄放大电流,并承受后续的工频大电流,保护了设备。这样理解是否正确?那么这个工频电流是不是SPD前选用熔丝或断路器的依据之一呢?它应当是供电系统在该点的预期短路电流?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-6-8 21:36:00 | 只看该作者
那么这个工频电流是不是SPD前选用熔丝或断路器的依据之一呢?它应当是供电系统在该点的预期短路电流?

RE;好聪明的虫子:)

这是一个选用SPD串联断路装置的必要条件,但不是充分条件。另外一个必要条件是要满足雷电脉冲、大电流冲击等等脉冲冲击下的情况。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2004-6-9 16:30:00 | 只看该作者
还想再问,呵呵 :
   单相触地事故具体情况是怎么样的呢 ?设备短路是不是单相触地事故?Icc的持续时间能有多少?这应该和断路器脱扣特性的选择相关?
真是越问问题越多啊。
   
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-6-9 21:35:00 | 只看该作者
呵呵,只能回答一半。

单相触地事故具体情况是怎么样的呢 ?——线路中任何一相在任何一点与地接触都算。

设备短路是不是单相触地事故?——当然是。

这应该和断路器脱扣特性的选择相关?——非常有关。但是……希望别在问下去,再问就挨骂了。

回复 支持 反对