ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3506|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[求助]钢结构厂房防雷引下线问题!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-2-2 13:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由通天雷神在 2004/02/03 04:14pm 第 1 次编辑]

[求助]◆◆钢结构厂房防雷引下线问题!!!
钢结构厂房防雷引下线厂利用钢柱,钢柱又常在外墙内侧,引出问题有二:
1.利用钢柱作防雷引下线后,钢柱距地1.8米以下要不要做防护?如何做?
2.防雷引下线是否能设在建筑内部(规范要求防雷引下线要以最短路径接地),会不会造成人身危害?会不会引起环流(感应电流)?如果可做要不要防护?如何防护?
请各位大侠指教,多谢!
沙发
发表于 2004-2-2 13:30:00 | 只看该作者
普通引下限,接地线按照接地装置的规定在1.2-1.5要做保护,主要防止其他原因造成损坏,引起不必要事故;都说是钢柱了既然是柱肯定不是钢筋了,要不是槽钢或者是工字钢或者圆钢管,应该说要明确标识以免下雨打雷恰巧有人趴在钢柱上出现危险。
普通建筑物的引下线不就是内部的钢筋?至于会不会对人体有影响规范里没有说,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-2-3 12:06:00 | 只看该作者
个人看法:

1、安全要求:对于厂房类装修的时候使用大于两毫米的PVC板或大于五毫米的木板包裹钢立柱。对于库房类,在表面涂覆2毫米厚沥青层做绝缘和防腐。

2、接地要求:使用基础钢筋做接地。如果建(构)筑物内部地面有槽钢则应该以整个系统做掩埋接地。

3、引下线要求:请问哪个标准的哪一条说“引下线不能设在建筑内部”?我认为你说的“规范要求防雷引下线要以最短路径接地”与此问题无关也不矛盾。至于“会不会引起环流(感应电流)”,只要是闭合的回路就肯定会。这与你说的问题没有直接关系。

以上为个人观点,不正确的地方请指正。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2004-2-3 12:59:00 | 只看该作者
感谢通天的答复,非常赞同第一条观点,再请问两毫米、五毫米的保护厚度如何来的?是不是经验值?拜谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-2-3 13:07:00 | 只看该作者
不是。是依据材料绝缘特性和雷电流所产生的击穿电压来选择的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 16:02

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表