请教2

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-11-18 21:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一些规范中,对两副地网之间的距离要求不小于20米,但却没有给出相关的推导或解释,只是说20米以外的地方电流几乎等于零,有哪位朋友可以给出较具体的推导或解释吗?
沙发
发表于 2003-11-19 00:10:00 | 只看该作者
你看标准条文的说明。其说明是说大于20米则两地网之间不会出现反击现象。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-11-19 09:21:00 | 只看该作者
不是要做联合接地吗???两个地网是哪两个呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-11-19 10:31:00 | 只看该作者
有时候没有办法做象你说的那种公用的接地网。情况如下:

1、一栋新建建筑和一栋老建筑。
2、一栋A厂的建筑和一栋B厂的建筑。
3、一栋一类建筑和一栋三类建筑。
4、一栋特殊要求建筑和一栋普通建筑。
5、一栋固定建筑和一栋临时建筑。
…… ……
等等。多的去了。怎么做?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-11-19 10:48:00 | 只看该作者
解释的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-11-19 14:36:00 | 只看该作者
真神,有道理.
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-11-19 17:54:00 | 只看该作者
你们在说什么啊?不明白……
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2003-11-20 19:40:00 | 只看该作者
我的意思是:20米的数值是怎么得出来的?18米行不行?有没有一个计算或者推论的过程,谢谢各位:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-11-21 17:56:00 | 只看该作者
GB 50057第140页。标准中附录三的附录说明里的一个注释。

至于怎么推出来的请看工程方案版中‘天刀’发的帖子。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-11-24 08:53:00 | 只看该作者
有一点小弟我不是很明白,机房地网改造后是否应该把地网有个单独的接地呢,还是地网改造好了不去管它,而是从外面引入一个单独地线就可以了
假如不把地网接地的,那地网起到了什么作用?
回复 支持 反对

使用道具 举报