ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 6173|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

SPD续流遮断问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-4-17 10:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请教一个关于SPD续流遮断的问题:
比如某SPD,B级,间隙放电型,续流遮断能力:50kArms。
那么其表示的含义是 电流≥50kArms遮断还是说电流≤50kArms遮断呢?(灭弧)机理是?
这个参数和我使用这个SPD有什么关系呢?

沙发
发表于 2015-4-23 20:39:57 | 只看该作者
论坛很漂亮。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-6-3 14:00:01 | 只看该作者
≤50kArms能正常遮断,遮断原理不同间隙产品不一样,羊角间隙一般是把弧切割成一小段一小段的,其他专利间隙例如DEHN公司的RADAX Flow间隙是通过径向轴向灭弧技术。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2016-6-29 11:18:51 | 只看该作者
@雷鸣电闪 点赞
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2016-10-21 13:51:29 | 只看该作者
应该是50kArms以下的,或者说是小于50kArms的能正常遮断。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2017-7-5 21:09:57 | 只看该作者
≤50kArms能正常遮断
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2018-5-18 10:48:45 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2018-5-18 10:49:22 | 只看该作者
深圳市德恩拓科技有限公司 24小时咨询www.dento.cn
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2018-5-18 10:49:45 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-31 06:19

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表