(一)、工作原理
1、接地模块原理模块埋置土壤中后,与土壤紧密接触,大幅度地扩大了接地体的散流面积,有效地降低了接地电阻。模块特有的保湿、吸湿性,使其周围附近的土壤保持较低的电阻率,进一步改善了接地体的导电性能。
2、接地模块专用增效剂原理
具备低电阻率、高保湿性、强扩散性等特点和性能。配合模块使用,能快速降低模块附近土壤的电阻率,可进一步有效地降低接地电阻。
模块配合增效剂使用,增加了散流面积,改善了接地模块(接地体)附近土壤电阻率,减少了接触电阻,实现了对接地体的良好降阻效果。
(二)、性能特点1、接地模块性能特点
高压设备压制成型,结构密实,形状规整,导电性稳定;
内置的防腐金属电极、周围密实包裹着物理化学性质稳定的低电阻导电材料,保证了接地模块的导电性不受季节影响;
具有吸湿、保湿特性,接地模块电阻低且能保持长期稳定,能有效降低地网接地电阻;
经多次大电流冲击后,阻值不增大,无变硬、发脆、断裂等现象发生。
耐腐蚀、无毒害、对环境无污染。
使用寿命长,大于30年。
施工简便,适应面广。
2、专用增效剂性能特点
电阻率低、保湿性好、渗透性强、能吸收土壤中的潮气,保持模块及周围土壤的湿度,改善地网及模块周边土壤环境,优化接地模块的降阻性能;施工简单,可以有效地消除接地体的接触电阻,降低地网接地电阻。
能补充周围环境的导电介质,改善土壤电阻率。
无毒害、对环境无污染。
使用寿命长,大于30年。
施工方便,可以干粉施工,不受气候和地质条件的影影响。
(三)、主要产品型号与技术指标1、主要模块产品型号与技术参数:
产品型号 | 形状 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 电阻率(Ω·m) | 强度(MPa) |
LBS-JM2013 | 梅花形 | φ200×1300 | 60 | <2.5 | ≥8 |
LBS-JM2010 | 梅花形 | φ200×1000 | 50 | <2.5 | ≥8 |
LBS-JM2008 | 梅花形 | φ200×800 | 42 | <2.5 | ≥8 |
LBS-JM1513 | 梅花形 | φ150×1300 | 33 | <2.5 | ≥8 |
LBS-JM1510 | 梅花形 | φ150×1000 | 27 | <2.5 | ≥8 |
LBS-JM1508 | 梅花形 | φ150×800 | 22 | <2.5 | ≥8 |
LBS-JY1613 | 圆柱形 | φ160×1300 | 48 | <2.5 | ≥8 |
LBS-JY1610 | 圆柱形 | φ160×1100 | 42 | <2.5 | ≥8 |
LBS-JY1608 | 圆柱形 | φ160×900 | 36 | <2.5 | ≥8 |
LBS-JY1513 | 圆柱形 | φ150×1300 | 45 | <2.5 | ≥8 |
LBS-JY1510 | 圆柱形 | φ150×1000 | 36 | <2.5 | ≥8 |
LBS-JY1508 | 圆柱形 | φ150×800 | 32 | <2.5 | ≥8 |
LBS-JY12-80 | 圆柱形 | φ120×800 | 24 | <2.5 | ≥8 |
LBS-JY10-80 | 圆柱形 | φ120×800 | 10 | <2.5 | ≥8 |
LBS-JP50406 | 平板形 | 500×400×60 | 20 | <2.5 | ≥8 |
尺寸,形状可根据实际要求定制
2、增效剂主要技术参数:
产品型号 | 规格 | 电阻率(Ω·m) | 年腐蚀率(mm/a) |
LBS-ZX01 | 25kg/袋 | <5 | 0.03 |
(四)、产品施工方法
1、接地模块施工时,若有设计施工图应按图施工。模块的埋设深度一般不小于0.6m。在施工条件受限时,接地模块埋设间距尽量不小于3m。
2、模块极芯间相互连接或与接地网连接时,必须焊接牢靠。焊接必须是搭焊,搭焊长度至少应为电极极芯宽度的2倍或圆钢为其直径的6倍。焊接处应双面满焊,应清除焊渣,并采取防腐措施。
3、配合专用增效剂施工时,回填前在模块下方和周围应填洒增效剂,然后再用细土回填夯实,一般每块模块使用25kg增效剂。
4、回填时(回填物必需是专用增效剂或细土),还应适量洒水,分层夯实,待模块充分吸湿(24小时)后测量接地电阻。
本文转自 接地模块 www.lbswh.com