  1. 防雷区(Lightning Protection Zones,LPZ)
  将一个易遭雷击的区域,按照通信局(站)建筑物内外、通信机房及被保护设备所处环境的不同,进行被保护区域划分,这些被保 护区域称为防雷区。
  2. 雷电活动区
  根据年平均雷暴日的多少,雷电活动区分为少雷区、中雷区、多雷区和强雷区;
  少雷区为一年平均雷暴日数不超过25的地区;
  中雷区为一年平均雷暴日数在25~40以内的地区;
  多雷区为一年平均雷暴日数在40~90以内的地区;
  强雷区为一年平均雷暴日数超过90的地区。
  3. 非直击雷 Indirect Lightning Flash
  击在建筑物附近的大地、其它物体或与建筑物相连的引入设备的闪电。
  4. 非直击雷频度 Indirect Lightning Flash Frequency
  每年间接雷闪的期望次数。
  5. 故障频度 Frequency of Damage
  雷击引起的预期故障的年平均次数。
  6. 滚球法 Rolling Sphere Method
  电气几何理论应用在建筑物防雷分析中的简化分析方法。滚球法涉及沿被保护物体表面滚动一规定半径的假想球,此球在避雷针、 避雷线、围栏和其他接地的金属体支持下,上下滚动以供计算雷电保护范围用。一个设备若在球滚动所形成的保护曲面之下,它受 到保护,触及球或穿入其表面的设备得不到保护。
  7. 环状导体 Ring Conductor
  围绕建筑物形成一个回路的导体,它与建筑物雷电引下导体间互相连接并且使雷电流在各引下导体间分布比较均匀。
  8. 建筑物雷闪频度 Lightning Flash Frequency to the Structure
  建筑物直接和间接雷闪的期望次数。
  9. 建筑物损坏的可接受频度 Accepted Frequency of Damage to the Structure
  建筑物可承受的损坏期望频度的最大值。
  10. 接闪系统 Air-terminal System
  直接接受雷击的避雷针、避雷带(线)、避雷网,以及用作接闪的金属屋面和金属构件等。
  11. 可接受的雷闪频度 Accepted Lightning Flash Frequency
  可以接受的导致建筑物损坏的雷击闪络年平均最大频度。
  12. 雷暴 Thunderstorm
  由积雨云产生的具有闪电和雷或伴有阵性降雨的天气现象。
  13. 雷暴日 Thunderstorm Day
  一天中可听到一次以上的雷声则称为一个雷暴日。
  14. 雷电波侵入 Lightning Surge on Incoming Services
  由于雷电对架空线路或金属管道的作用,雷电波可能沿着这些管线侵入屋内,危及人身或损坏设备。
  15. 雷电电磁感应 Electromagnetic Induction of Lightning
  雷电流迅速变化在其周围空间产生瞬变的强电磁场,使附近导体上感应出很高的电动势。包括静电感应和电磁感应,它可能使金属 部件之间产生火花。
  16. 雷电电磁脉冲 Lightning Electromagnetic Pulse (LEMP)
  与雷电放电相联系的电磁辐射。所产生的电场和磁场能够耦合到电气或电子系统中,产生破坏性的浪涌电流或浪涌电压。
  17. 雷电防护系统的效率Efficiency of Lightning Protection System
  不造成建筑物或设备损害的直接雷击次数与建筑物或设备遭到直接雷击次数之比。
  18. 雷电过电压Lightning Overvoltage
  因特定的雷电放电,在系统中一定位置上出现的瞬态过电压。
  19. 雷电活动水平 Keraunic Level
  指定地区平均年雷暴日数或雷暴小时数(1)雷电活动日水平,称为雷暴日;(2)雷电活动小时水平称为雷暴小时。
  20. 雷电浪涌 Lightning Surge
  由雷电放电引起的对电气或电子电路的瞬态电磁干扰。
  21. 雷电流 Lightning Current
  流过雷击点的电流。
  22. 雷电流的平均陡度 Average Steepness of Lightning Current
  在指定的时间间隔的起点和终点雷电流的差值被指定的时间间隔除的数值。
  23. 雷电损害风险 Lightning Damaging Risk
  由于雷击造成的某建筑物或设备可能出现的年平均损失。
  24. 雷电损害概率 Lightning Damaging Probability
  导致建筑物或设备损害的雷击概率。
  25. 雷击 Lightning Stroke
  雷云对大地及地面物体的放电。
  26. 雷击点 Lightning Strike Point
  雷击大地及地面物体的接触点。
  27. 雷击风险评估 Evaluation of Lightning Strike Risk
  根据雷击大地导致人员、财产损害程度确定防护等级、类别的一种综合计算、分析方法。
  28. 雷击持续时间 Flash Duration
  雷电流在雷击点流过的时间。
  29. 雷闪 Lightning Flash
  由雷云产生的先导以一次或多次主放电组成的整个放电过程。
  30. 内部引下线 Internal Down-conductor
  位于被防雷保护的建筑物内部的引下线。
  31. 闪络 Flashover
  通过物体(固体或液体)周围空气或流经物体绝缘表面的击穿放电现象。
  32. 上行雷 Upward Flash
  开始于一地面物体向雷云发展的向上先导。一向上闪击至少有一其上有或无叠加多次短时雷击的首次长时间雷击,其后可能有多次 短时雷击并可能含有一次或多次长时间雷击。
  33. 首次雷击 Lightning First Stroke
  当下行先导头部与地面上行先导相遇开始的对地雷击。
  34. 损坏概率 Probability of Damage
  雷击建筑物造成损害的概率。
  35. 直击雷 Direct Lightning Flash
  直接击在建筑物或防雷装置上的闪电。
  36. 直击雷保护 Direct Stroke Protection (Lightning)
  防止雷闪直接击在建筑物、构筑物、电气网络或电气装置上。
  37. 直击雷频度 Direct Lightning Flash Frequency
  建筑物每年遭受直接雷闪的期望次数。
  38. 综合防雷技术 Synthetical Lightning Protection Technology
  对一个需要进行雷电防护的建筑物电子信息系统,从外部和内部对该建筑物采用直击雷防护技术、等电位连接技术、屏蔽技术、完 善合理的综合布线技术、共用接地技术和安装各类SPD技术进行雷电防护的措施。
  39. 浪涌保护器
  浪涌保护器(Surge Protective Devices简称SPD)在通信局(站)是用于各类通信系统对各种雷电电流、操作过电压等进行保护的 器件。
  40. 开关型(间隙型)SPD
  s的模拟雷电冲击电流,在通信局(站)按照信息产业部标准和根据通信局(站)的具体的使用情况,一般不采用开关型(间隙型) 或者间隙组合型SPD。m安装在通信局(站)建筑物外,用于电源系统的SPD,可以疏导10/350
  41. 限压型SPD
  s的模拟雷电冲击电流。限压型SPD一般由氧化锌压敏电阻(MOV)或半导体放电管(SAD)等元器件组成,在通信局(站)推荐使用 限压型SPD。m安装在防雷区建筑物内的SPD,可疏导8/20
  42. 混合型SPD
  一般由MOV与滤波器、半导体放电管(SAD)与MOV等电路组成。
  43. SPD残压
  雷电放电电流通过SPD时,其端子间呈现的电压.
  44. s模拟雷电流冲击波(如图8所示)ms、10/350m8/20
  45. 标称导通电压
  在施加恒定1mA直流电流情况下MOV的启动电压。
  46. SPD的标称放电电流
  用来划分SPD等级,具有8/20
  如需了解更多防雷信息与防雷产品可百度搜索(科佳防雷)。
  苏州工业园区科佳自动化有限公司
  http://www.kejia.com
  咨询热线:0512-67480359
  客服QQ:383790440
  Email:webmaster@kejia.com
  公司地址:苏州工业园区312国道86公里处(苏州电气集团)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-28 19:07

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表