猎雷者先导放电避雷针
猎雷者避雷针产品规格
尺寸(㎜):高×圆盘直径×下端连接公螺纹
直径=705×260×27
重量(kg):5
LLZ避雷针产品特点
1. 非电子装置、机械式自我激活;
2. 严格的质量选材,确保雷击后防护质量不会改变;
3. 10/350μs雷电流产生的LEMP经过雷电波缓冲装置LBD 波整流器HCS不会对避雷针造成损害;
4. 不同的抢先时间形成多规格保护半径;
5. 独特的外观造型为被保护标的物增添艺术效果;
6. 产品通过高压实验室进行测试及检定;
7. 防腐防锈经久耐用无需维护。在试验时实际施加的250微秒波形下,被测避雷针的提前放电时间为23.2微秒,根据法国标准NF C 17102给出的方法,折换到650微秒波形下的提前放电时间为78微秒。计算保护范围时,法国标准NF C 17102封顶的提前放电时间为650微秒波形下60微秒,该ESE针的提前放电时间已经大于60微秒。
LLZ先导放电避雷针保护半径 (Rp) 计算公式
根据法国 NFC17-102 标准规定,避雷针针尖应高于被保护物水平面 ( 天面 )2m 以上,保护半径由三个因素 ( 架针高度 h ,建筑物保护类别和避雷针型号 ) 决定。当架针高度 h ≥ 5m 时,保护半径可按以下公式进行计算:
R p --- 保护天面上的水平保护半径 ( m )
h ---
被保护天面至避雷针针尖高度
( m )
D ---
电击距离 ( 滚球半径
) ( m )
ΔL ---
ESE 的上行抢先距离 ( m ) ΔL = ΔV × ΔT
ΔV --- 先导传播速度系数 ( m/μs ) 根据试验数据测定 ΔV = 1 m/μs

LLZ避雷针保护半径表
各类防雷建筑物在不同型号不同高度的保护半径 ( Rp )
建筑物类别
避雷针型号
h = 被保护标的物天面至避雷针针尖高度 ( m )
2
3
4
5
6
8
10
20
30
60
第一类
LLZ3000
19
28
38
53
54
54
54
55
54
37
LLZ5000
23
37
62
65
66
66
66
67
66
54
LLZ6000
41
5176
77
77
77
77
77
78
77
67
第二类
LLZ3000
25
42
54
69
70
71
72
76
79
79
LLZ5000
40
52
65
83
83
84
85
89
91
91
LLZ6000
46
61
76
95
95
96
97
100
102
102
第三类
LLZ3000
27
45
53
77
78
80
81
86
90
95
LLZ5000
47
53
75
92
92
94
95
99
103
107
LLZ6000
55
65
84
104
105
106
111
111
114
118

备注 :h = 2, 3 ,4 m , 表中保护半径 Rp 数据为实验测试所得 , 非计算公式给出。
LLZ 系列抢先时间测试数据
型号
LLZ3000
LLZ5000
LLZ6000
Δ T ( μs )
35
47
58
通过国家高压实验室测试产品经过国家级实验室上海交通大学高压实验室3000kV冲击电压发生器的严格测试。
该成套装置可以产生1.2/50μs标准雷电波和250/2500μs操作波,采用恒流充电及自动控制的操作系统,配有HAEFELY公司的测量分压器及TEK公司的300MHz1GHz数字示波器。
在试验时实际施加的250微秒波形下,被测ESE避雷针的提前放电时间为23.2微秒,根据法国标准NF C 17102给出的方法,折换到650微秒波形下的提前放电时间为78微秒。计算保护范围时,法国标准NF C 17102封顶的提前放电时间为650微秒波形下60微秒,该ESE针的提前放电时间已经大于60微秒。
产品结构
1. 接闪器 CLR
2.
雷电波缓冲装置
LBD
3.
雷电波引导杆
LGP
4.
陡波整流器
HCS
5.
先导触发装置
ADT
6.
空气激发装置
ASD
7.
空气激发装置通道
ASDP
8.
金属激发尖端放电装置 MSPEE( 在先导触发装置内
)
9.
空气导入通道
ADIP
10.
等离子连接接头 CDC 金属激发尖端放电装置 MSPEE (在先导触发装置内)与雷电波引导杆 LGP 是绝缘的。接闪器 CLR 雷电波缓冲装置 LBD 、雷电波引导杆 LGP 、陡波整流器 HCS 等离子连接接头 CDC 与大地形成良好的电气连接。
密闭的 先导触发装置 ADT 采用特殊金属材料铸就而成, 适应于各类腐蚀环境, 内置 金属激发尖端放电装置 MSPEE 空气导入通道 ADIP 空气激发装置通道 ASDP 共同组成 空气激发装置 ASD
产品安装

避雷针净重: 4.5 5.3 Kg 等离子连接头 CDC 接口规格: M27*1.5 采用 Φ25 的镀锌钢管或不锈钢管(管壁厚 ≥2mm )与 CDC 连接部位公螺纹,连接杆采用 Φ25 Φ120渐变镀锌钢管或不锈钢管(上大下小),各规格连接杆之间(视支撑高度不同,可选用 2 6 节)采用焊接或螺楦对接方式,同时进行防锈处理,最下端的连接杆与固定板连接部位采用焊接并进行防锈处理,固定板规格:400 × 400mm 与混凝土预埋外露螺楦紧密固定。 连接部位进行防锈处理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-25 00:29

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表