LBHIDDEN[2]LBHIDDEN1、有一国家级档案馆,高30米,长60米,宽30米,防雷接地以利用框架柱钢筋结构作为暗装引下线。经检测,接地电阻为0.9欧姆,但天面无避雷设施,要整改。请设计绘制一天面防雷设施平面图(提示:所有基础已从基础到天面有一条主筋焊接,可作为暗装引下线)。 2、有一炸药库,库内有三个金属立罐,罐壁厚6毫米,罐高边散风管(有帽)在内高4米,直径8米,库区有防火墙保护,墙高1.5米(如图示)。要求在防火墙外设若干独立针保护,以对炸药库实行避雷全保护,(独立针高防火墙不小于3米,库区内不准有任何空隙部分)。 请设计并绘制炸药库的避雷设施平面图要求算出独立针位置、避雷针高度,绘出避雷保护线及二针间保护剖面图。(提示:罐内压力与周围空气压力差5Kpa,排放物比重重于空气)。比例:1:400
|