发表于 2013-3-26 12:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着计算机技术(Computer)、控制技术(Control)、通讯技术(Communication)、显示技术(CRT)的发展和广泛应用,目前工厂的自动化控制普遍采用由工业计算机IPC或可编程控器PLC组成的集数据采集、过程控制和信息传送于一体的监控网络。由于这些设备大量采用高度集成化的CMOS电路和CPU单元,其对瞬间过电压的承受能力大幅降低,成为工厂受雷电损害的主要设备。所以对自动化系统采取有效的保护措施是非常必要的,明析瞬间过电压产生途径和危害是正确采取防护措施的前提。由于监控网络设备属于微电子设备,其耐过压冲击的能力很弱,但是由电源线、信号传输线、地线侵入的雷电冲击波强度却是很大。因此,避雷防过压已成为具有时代特点的一项迫切要求。
避雷针、避雷网等能防止建筑物外部遭受直接雷击,而通过电缆、通信线、金属管道等引入室内的感应雷电、浪涌电压所造成的破坏,则是外部防雷系统无法避免的。因此,室内的电气设备、通信网络、家用电器等需要用专用的防雷器进行保护。
NKP-TEL系列信号防雷器、NKP-DY系列电源防雷器依据IEC标准设计,能在最短的时间(皮秒级)内,将被保护线路接入等电位系统中,并迅速对大地释放因雷击引起的高压脉冲能量,降低各接口间的电位差,起到保护用户设备的作用。
NKP-TEL系列信号防雷器采用新型防雷元件,构成多重保护电路,具有适用于各种设备的专用防雷装置和接口形式,产品反应速度快、低插损、安装便捷、无须维护。
应用:
NKP-TEL-6J模拟信号防雷器适用于各种模拟量信号传输线路上的防雷,在交直流采样、A/D转换、PLC控制、变送输出等模拟量信号(如0~5V、4~20mA等)的输入端口,安装此种防雷器可有效地保护接驳的电子设备免受雷电、高压浪涌的冲击。NKP-TEL-6J模拟信号防雷器采用标准端子型接口,可安装在机柜的导轨上。每个防雷器可接一路(两线)模拟电量信号,安装时注意PE线必须可靠接大地。
参数        
l  适用模拟电压:≤24V
l  适用模拟电流:4~20mA
l  最大容通电流:5kA(8/20µs)
l  限制电压:≤41V
l  反应速度:10-12s
l  外形尺寸:80mm×60mm×20mm
l  导轨安装:35mm标准卡口
l  重量:0.1kg
l  外壳:端子型阻燃塑料
须知
防雷器须接地可靠,定期检查,经多次防雷作用失效后,应及时更换新的产品,以确保设备安全。
以上是笔者根据自己的所见所闻结合周围人的意见对信号防雷器的简单分析,可能不够专业未必能解决您的困惑,如需要更专业的帮助,建议您登录科佳防雷官方网站(百度:科佳防雷),科佳安排了多位专业工程师专门为普通群众提供技术支持服务。
苏州工业园区科佳自动化有限公司
官方网址:http://www.kejia.com
咨询热线:0512-65151966