ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5183|回复: 18
打印 上一主题 下一主题

冻土层的接地设计----北方的朋友看过来

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-6-30 12:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶从未在北方冻土地区做过防雷项目,近期有一客户,地处北方,求防雷设计方案.(电力行业)
在做地网设计时遇到冻土问题:
1,在冻融的循环过程中,接地系统会发生如何变化?(非防雷接地系统)
2,在冬天(冻土)时期,接地电阻是否能保证和夏天一样?
3,在冻土地区宜采用何种接地产品?
各位大虾,西北地区的基础建设如火如荼,接地的业务不少啊,冻土是西北地区的特殊性问题.

另:雷神兄,玩过冻土的接地吗?

沙发
发表于 2003-7-1 23:11:00 | 只看该作者
呵呵,至少也得做到冻土层以下吧
:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-7-1 23:58:00 | 只看该作者
猎雷者:呵呵。俺做过玉龙雪山移动机站的接地;内蒙古巴盟风电站的接地;新疆阿勒泰移动机站、广电微波站的接地。都是冻土层。:)

其实我一说你就明白是怎么回事了。总结如下:深挖洞、多加物理降阻剂、别灌水。除非特别麻烦需要做深井接地,一般这样就OK了。你不会冬天做啊?冻土它也是土啊,怕什么?

按接地的家伙教的招干肯定没问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-7-2 00:15:00 | 只看该作者
一、冻溶循环会导致冻拔破坏,轻者扭曲地网,重者拉断接地极甚至把部分地网“拔出”土壤。建议使用抗冻拔改型的特殊降阻剂或抗冻拔处理
二、浅的动土建议打穿后,在非动土层施工/厚的动土打不穿也就只好将就拉。
三、降阻剂/深井法可优先考虑
四、如果遇到冰渍层换土
五、遇到高温冻土的话,请务必先痛哭30分钟后再来找我
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-7-2 00:36:00 | 只看该作者
嘿嘿~!看见了吧?高手来了:)

“五、遇到高温冻土的话,请务必先痛哭30分钟后再来找我 ”

哈哈……没关系……找到就好,何必哭呢。俺会叫他先准备一消防车的热水慢慢化:)哈哈……乐死我了……我受不了你了……

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-7-3 22:09:00 | 只看该作者
要是化了的话,就不是冻土了,是沼泽,那玩意说起来就头痛
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-7-3 23:02:00 | 只看该作者
我开玩笑的。我自己也遇到过,是不好做,不过也不是不能做。我当时设计的是深井接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2003-7-4 13:35:00 | 只看该作者
如果是20米的永久性冻土层,哭过后,有招吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-7-10 11:24:00 | 只看该作者
具体一些
土壤情况
接地要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-7-10 11:57:00 | 只看该作者
如果能确定土层深度,用风钻打深井接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 01:46

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表