    由于雷电具有高电压、大电流和瞬时性特点,强大的闪电产生静电场、电磁场和电磁辐射,以及雷电波侵入、地电位反击等,统称雷电电磁脉冲LEMP,严重干扰无线电通讯和各种电子设备的正常工作,在一定范围内造成许多微电子设备损坏。IEC指出:“雷电,高科技的天敌”。因为防雷电电磁脉冲LEMP这是富兰克林避雷针等防直击雷系统无法保证的。雷击释放出数百焦耳能量,这一能量与足可影响敏感的电子设备毫焦耳量级的能量差别悬殊,需要有一种合理的工程保护方式。既要防护直接协击,又要防护雷电电磁脉冲LEMP,称为综合防雷工程。综合防雷工作一是要防护直接雷击;二是要防闪电电磁脉冲。
    闪电电磁脉冲LEMP袭击电子设备的途径有:雷电能量作用于与电子设备相连的各种导线上,形成雷电波或感应过电压沿导线侵入电子设备,包括配电线、信号线、天馈线;雷电能量直接侵入耦合作用于电子元件上造成元器件误动作和损坏;地电位反击,损坏设备的元器件的绝缘材料。堵住雷电能量侵入电子设备的各种途径,使得电压为几十万伏,电流为几万安培的雷云放电能量在进入电子设备内部时,衰减为各种弱电设备能承受的几十伏、几百毫安水平,这是电子设备防雷工作者的主要任务。
    当今社会科学的进步,使雷电电磁脉冲防护成为雷电防护新的新点。有关闪电电磁脉冲LEMP的防护措施,我们认为:屏蔽、等电位连接、合理布线、加装电子避雷器限制侵入电子设备的雷电过电压幅值等是有效的方法。这些措施联合使用,互相配合,各责,缺一不可。
    为了减小雷电效应、减小电磁干扰,屏蔽是基本措施,建筑物的屏蔽、机房的屏蔽、线路的屏蔽、设备的屏蔽是重要方法,电子计算机网络和中心机房采用六面屏蔽方法,已不是什么新鲜的事了。
    为了彻底消除雷电引起的毁灭性的电位差,就特别需要实行等电位连接,在建筑物的首层、顶层以及各机房均应实行等到电位连接。
    为了减小感应效应,电力线、通讯线应合理进行安排,保持间距或者采用穿金属管屏蔽等方法。
    为了抑制传导来的线路过电压和过电流,以及对无法使用导体直接连接的部分实行等电位连接,应使用电子避雷器(电涌保护器)进行分级保护,对于电源系统,分为1、2、3、4级,从而将雷电过电压降到设备能承受的水平。采用一级电源避雷器很难满足需要,必须用多级保护的概念,多级相互配合,充分发挥各级器件的优点,以实现整体性能。要注意考虑最后一级避雷器的电压保护水平,它必须低于需要保护的设备耐冲击电压的能力。对于信息系统,一般分为粗保护和细保护,而细保护则要根据电子设备的敏感度来进行选择。天馈线每根馈线应串接一个相适应的天馈避雷器。
     防雷技术已经进入规范阶段,近几年我国已先后出台若干强制性国家标准,IEC1024及IEC1312等标准。现代的防雷工程技术已进入一个新的时期,由于通讯技术的不断前进,综合防雷工程技术及其应用的各种产品还将不断向前发展。
    1、 应定期检测防雷设施,评估防雷设施是否符合要求,比如:学校、区级以上医院、四星级以上宾馆、特区内高度在45米以上的高层建筑需两年检测一次。
    2、 应设立防范雷电灾害责任人,负责防雷安全工作,建立各项防雷安全工作,建立各项防雷设施的定期检测,雷雨后的检查和日常的维护。如,雷雨过后,安装在电话程控交换机、电脑等电器设备电源上和信号线上的过压保护器应检查有无损坏,发现损坏时应及时更换。
    3、 在防雷设施的设计和建设时,应根据地质、土壤、气象、环境、被保护物的特点,雷电活动规律等因素综合考虑,采用安全可靠、技术先进、经济合理的设计施工。
    4、 应采用技术和质量均符合标准的防雷设备、器件、器材、避免使用非标准防雷产品和器件。
    5、 新增加建设和新增加安装设备应同时对防雷系统进行重新设计和建设,如:重新铺设电脑网络线、室外天线的移位和加高等等都应该重新设计和建设防雷设施。