独立避雷针到底要几根引下线?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-4-2 15:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
独立避雷针到底要几根引下线?
还有变电所到底算第几类防雷建筑物?
请高手解答!最好能给出相关规范。
沙发
发表于 2011-4-15 08:17:24 | 只看该作者
要两个引下线。算2类以上
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2011-5-7 14:46:58 | 只看该作者
同意楼上!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2011-5-16 17:40:05 | 只看该作者
GB50057-1994第3.2.1条 四、独立避雷针的杆塔、架空避雷线的端部和架空避雷网的各支柱处应至少设一根引下线。对用金属制成或有焊接、绑扎连接钢筋网的杆塔、支柱,宜利用其作为引下线。 所以呢,要看你设几根避雷针咯;变电站我认为是二类建筑物!
回复 支持 反对

使用道具 举报