测试仪显示故障电流10KA???这个东东有点没明白,不知道你的测试方案,不好说,一般来说,测试接触电压要采用几个值来参考,一是测试水平位置(一般为1米),试验电流(一般以A为单位,多半在30左右),测试电压(一般mV为单位,所以要求高精度的表)然后取计算电流值,再折算电压,这个东西是可以成比例的(话说回来,不成比例,我们就根本无法做试验了,难不成你真要模拟短路电流?),本身实验不可能模拟真正的短路电流,所以都是采用试验来参考,你想啊,如果你提供的试验电流达到短路电流的水平,就算全厂所有接地实现安全,但事故电流是真正存在的,为一个试验就把全厂所有人和设备的安全拿来验证,这种事情怕没人敢来做吧。
你测试仪表显示故障电流10kA,这不是说真的有短路电流存在了吗?我没明白这个问题,如果是故障,这是个很严重的问题。 |
|