ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 11412|回复: 27
打印 上一主题 下一主题

再议电源SPD前所串空开跳开的各种原因

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-6-19 09:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、SPD动作后相当于间隙短路,将流过工频续流,而自身又不具备足够的熄灭电弧的能力。这样,如果长期流过工频续流将危及SPD的安全,并有可能导致电源供电的障碍,所以有必要在它的前面加装熔断器或开关,以此来遮断工频续流,熄灭电弧,保护SPD,避免事故的发生。(转)
不利的地方:每次雷击过后都要重新合上空气开关,在无人监守区是极难实现的!
2、……
请各位讨论并适当扩充话题,限空开,谢谢!
沙发
发表于 2006-6-19 10:19:00 | 只看该作者
防雷器动作时间是ns级的,空开是ms级的,所以空开是不可能动作的
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-6-19 11:29:00 | 只看该作者
下面引用由江伟2006/06/19 10:19am 发表的内容:
防雷器动作时间是ns级的,空开是ms级的,所以空开是不可能动作的

实践可不是这么说的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-6-19 17:59:00 | 只看该作者
工频续流可不是微S级的
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-6-20 15:27:00 | 只看该作者
下面引用由南气防雷人2006/06/19 09:56am 发表的内容:
1、SPD动作后相当于间隙短路,将流过工频续流,而自身又不具备足够的熄灭电弧的能力。这样,如果长期流过工频续流将危及SPD的安全,并有可能导致电源供电的障碍,所以有必要在它的前面加装熔断器或开关,以此来 ...

说几点:
1、限压型的续流可以自己熄灭。
2、雷击空开会不会跳  要看空开额定电流的大小,而且各个厂家的空开,用冲击电流试验的时候,结论还不一样。
3、要是每次雷击空开都跳,那还要防雷器做什么?直接系统主开关跳了就完了。
4、这个问题讨论过很多次了,搜索下吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2006-6-20 16:49:00 | 只看该作者
MCB是限压型SPD的后备保护。就是当你的SPD坏了的时候,它跳掉,保证不发生对地短路事故。(通天雷神:2005/01/14 11:12am)
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-6-21 13:32:00 | 只看该作者
那也不一定处处都非得加空开呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-6-21 13:58:00 | 只看该作者
下面引用由南气防雷人2006/06/20 04:49pm 发表的内容:
MCB是限压型SPD的后备保护。就是当你的SPD坏了的时候,它跳掉,保证不发生对地短路事故。(通天雷神:2005/01/14 11:12am)

续流跟对地故障电流不是一个概念吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2006-6-21 17:10:00 | 只看该作者
1、SPD动作后相当于间隙短路,将流过工频续流,而自身又不具备足够的熄灭电弧的能力。这样,如果长期流过工频续流将危及SPD的安全,并有可能导致电源供电的障碍,所以有必要在它的前面加装熔断器或开关,以此来遮断工频续流,熄灭电弧,保护SPD,避免事故的发生。(转自 昆雷 2004/02/02 09:37pm)
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2006-6-23 10:19:00 | 只看该作者
最近看了个雷击事故现场,电源部分的很多SPD单片或双片(4或3+1模块的)被击坏,空开基本都跳开了,哪位给分析、解释下!