我最近被防雷电反应和放雷电波侵入这两个防护措施给混淆了,我想问下哪些属于防雷感应措施?哪些属于防雷电波措施?两者肯定有交界的地方,我想知道不同的地方在哪?
沙发
 楼主| 发表于 2010-12-13 16:16:48 | 只看该作者
顺便问下,”引下线的接地装置“属不属于”防雷电感应的接地装置“这个范畴里?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2010-12-16 10:04:34 | 只看该作者
我认为这个问题是这个样子的:
1、雷电感应的定义是闪电放电时,在附近导体上产生静电感应和电磁感应,它可能使金属部件间产生火花。这是一个“场”的概念,雷电流或雷电电磁脉冲在三维空间里,通过静电场或电磁场对处于其中的金属导体或线路作用,使其产生很高的电动势。
2、雷电波侵入的定义是由于雷电对架空线路或金属管道的作用,雷电波可能沿着这些管线侵入室内,危及人身安全或损坏设备。这是一个“路”的概念,雷电在金属管线的二维空间里进入建筑物。
3、两者之间肯定有交叉的地方。比如雷云出现时,地面上的电力线因静电感应带上符号相反的电荷,这就是雷电感应。雷云主放电后,静电荷得到释放,在电力线未做接地和SPD的前提下,感应电荷沿着电力线进入室内,就变成了雷电波侵入。
4、防护措施方面,防雷电感应主要是屏蔽、接地、合理布线,防雷电波侵入方面主要是接地、等电位连接、SPD。
5、引下线接地属防直击雷接地,在一类防雷里,防直击雷接地和防雷电感应接地应分开,并保持足够安全距离(公式计算,不小于3m),在二、三类防雷里,两者可共用。