|
Unitech
人工接地體(極)安裝應符合以下規定:
人工接地體(極)的最小尺寸見表Unitech 3.2.1所示。
种类、规格及单位
| 地上
| 地下
| 室内
| 室外
| 交流电流回路
| 直流电流回路
| 圆钢直径(mm)
| 6
| 8
| 10
| 12
| 扁钢
| 截面(m㎡)
厚度(mm)
| 60
3
| 100
4
| 100
4
| 100
6
| 角钢厚度(mm)
钢管管壁厚离(mm)
| 2
2.5
| 2.5
2.5
| 4
3.5
| 6
4.5
|
Unitech 3.2.1
接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6m,角钢及钢管接地体应垂直配置。
垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于5m。
接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m;遇在垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土,并分层夯实。
当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或入行道小于3m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度沥青层,其宽度应超过接地装置2m。
接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。
采用搭接焊时,其焊接长度如下:Unitech
镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。
镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。
镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。
镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接处,还应直接将扁钢本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。
当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时,应用水泥砂浆全面保护。
采用化学方法降低土壤电阻率时,所用材料应符合下列要求:
对金属腐蚀性弱;
水溶性成分含量低。
有金属部件应镀锌。操作时,注意保护镀锌层。 Unitech
|
|