ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4457|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

求助,电梯防雷

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-8-15 09:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某小区电梯经常因雷击损坏,请高手支个招,该怎么防护
沙发
 楼主| 发表于 2010-8-15 20:34:23 | 只看该作者
?怎么没人回话啊?请高手现身!急!急!急!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2010-8-16 09:49:27 | 只看该作者
就我所知道的电梯防雷,我是建议客户在电梯的独立配电房加装一台防雷箱,一般这就足够了,并且检查下直接雷防护是否已经损坏
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2010-8-16 10:08:46 | 只看该作者
他以前开发商就在电梯顶楼控制室装了一40(最大)的模块,模块没有翻牌,但电梯仍经常打坏
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2010-8-16 11:09:54 | 只看该作者
先调查一下电梯损坏的原因,对症下药。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2010-8-16 11:37:04 | 只看该作者
电梯控制室位于楼房最高处,或许楼顶还有铁塔,因此控制室的局部等电位要做好。我审建筑物防雷设计图5年,都只在控制室电梯专用配电箱装20KA的SPD,还没听说装了SPD打坏的,倒是有好几起早期监管不能到位时没装SPD的,雷击损失惨重。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2010-8-16 14:35:24 | 只看该作者
我上次遇到的电梯防雷的案例是电梯专用配电箱没装SPD,而且楼顶的直击雷防护没做得好,楼主可以从这两方面出发查看下,顺便看看等电位和接地的问题,查到原因了才好对症下药
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2010-8-16 16:06:55 | 只看该作者

            等电位做好   浪涌选好型   应该OK的
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2010-8-16 16:43:30 | 只看该作者
先看看是电梯的什么部位被打坏的,,再讨论怎么防护。。。电源防护只是基本的大众化的。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2010-8-17 09:18:25 | 只看该作者
电梯机房多数是在楼顶,所以1:不需做好直击雷2:在机房内安装SPD  SPD不需做好接地
回复 支持 反对

使用道具 举报