摘 要:通过对民用住宅配用电系统的设计、施工,对安全用电、规范设计作了有益的探索与实践。
关键词:住宅防雷;用电保护;改进措施
1 问题的提出
四川省水利电力学校96讲师楼由市一建筑设计院负责设计。原设计中的防雷及用电保护存在以下不足之处。
(1)防雷保护措施在原设计中未有具体技设施工图和任何文字说明,只有一平面示意图。
(2)对于用电保护措施原设计中提出:“本栋住宅楼采用保护接地方式。”但接地极的制作及埋设位置和敷设要求均未有具体设计。
(3)96讲师楼的配电方案其安全性和合理性也有欠妥之处。
对于以上不足之处,提出了整改意见,并受校方委托补作了防雷与用电保护设计,同时经原设计院同意后实施。
2 相关设计与加强措施
2.1 防雷设计
96讲师楼防雷保护接地极为环状接地体,其设计预埋深度为0.8 m。当基础开挖至50 cm左右时以下均为砂砾层,由于砂砾层电阻率较大且直接影响防雷接地效果,为此重作设计采用40 mm×40 mm的镀锌角钢,其长度为1.5 m/根,间隔5 m(考虑屏蔽效应影响)一根侧面斜向强行置入接地极周围的素土层中,然后将镀锌角钢与防雷接地极焊接。
采用以上接地措施后,经测试,其接地电阻为1.52Ω≪10Ω达到了防雷设计的要求。
2.2 下引线的设计与加强措施
根据《城乡建筑电气设计施工手册》之规定:“民用建筑物可利用建筑物柱内及基础内钢筋作为防雷下引线。”据此采用96讲师楼四个角柱内钢筋作为防雷下引线。由于柱内主筋、支筋间全部采用扎接,为了加强泄雷以及前弱雷电波陡度,设计时采用一根22 mm镀锌圆钢从地基圈梁钢筋→柱内钢筋→避雷带焊接为一整体,搭头焊接部分长度不小于15 cm,并采取相应的防腐措施。采用以上措施后,96讲师楼防雷设计经过了三个雷雨季节的考验,其防雷效果是理想的。
3 保护接地的设计
原设计中规定:“96讲师楼采用保护接地方式”。
据此在设计时选用了形状系数为0.867的接地极,考虑到96讲师楼二个单元需同时引入保护接地,为了提高接地保护的可靠性,接地极的埋设见图1所示。从投入使用近三年来看,还未发生过任何伤害事故。
本文共 2 页,第 [1] [2] 页
4 “反击”问题的考虑与防护
原设计中下杆进户线采用VLV-3×16+1×10并从96讲师楼侧墙三楼处进户。根据计算3×16的主电缆截面明显偏小。修改设计时,考虑到今后负荷的增加以及美观、检修方便等因素,改为VLV29-3×50+1×16。但修改后由于受场地限制,使直埋电缆与防雷接地极的安全距离不够。根据《建筑电气设计》手册规定:当防雷接地装置未与电气设备的接地装置或埋地金属管道相连时,两者之间的距离应符合下式的要求,SD≥0.2Rch且不应小于2 m。据此在设计施工时将防雷接地极和进户电缆的埋设深度同时作调整,使它们在地中的直线距离满足安全距离的要求并且将该段电缆穿SG78-74管加盖30 mm厚的沥清层,见图2。经实践证明是安全的。
5 结束语
通过补充和修改用电设计,体会到一方面人们使用家用电器的种类和数量越来越多,用电负荷越来越大对用电及保护提出了更高、更严的要求;另一方面配用电设计有时相对滞后,即便是正规设计单位,在配用电及保护的设计上也有值得商讨的地方。归纳起来主要有以下三点。
(1)设计单位在资料收集,土壤电阻率的测量等方面做得不够,设计时对接地极的形状系数、阻值大小、埋设位置和深度都未作要求,因而施工单位对接地极的制作不规范,往往随意将一截角钢或扁钢置入地下即作为保护接地极;
(2)未考虑“反击”的影响,以该校某栋职工住宅楼为例:下杆进户线的进户点选择在6楼顶,这样进户线与顶层避雷带间的距离只有30~40 cm左右,显然存在着安全隐患(空气击穿强度约为500 kV/m,通常规定SK≥5 m)。
(3)在同一配电系统中保护接零、接地混用。造成这种安全隐患的主要原因是:对于一些老的住宅楼特别是一些老式平房,当时的设计未考虑保护接地措施,于是一些用户就自行将三眼插座内的接地(零)接线桩头与插座电源进线的零线桩头用铜丝或铝丝直接连接,构成保护接零,而新近修建的住宅楼设计中常采用保护接地方式,这样在同一配电系统中形成了接零、接地混用。为了消除这种安全隐患,一方面应采取相应的补救措施,另一方面应大力加强用电安全知识教育,避免安全事故的发生。