1、为了保护人身和设备的安全,电力设备宜接地或接零。三线制直流回路的中性线宜直接接地。

2、不同用途和不同电压的电气设备,除另有规定者外,应使用一个总的接地体,接地电阻应符合其中最小值的要求。

3、如因条件限制,做接地有困难时,允许设置操作和维护电力设备用的绝缘台。绝缘台的周围,应尽量使操作人员没有偶然触及外物的可能.

4、低压电力网的中性点可直接接地或不接地。380/220低压电力网的中性点一般直接接地。

5、中性点直接接地的低压电力网,应装设能迅速自动切除接地短路故障的保护装置。
在中性点直接接地的低压电力网中,电力设备的外壳宜采用接零保护,即接零。
由同一发电机、同一变压器或同一段母线供电的低压线路,不宜同时采用接零、接地两种保护方式。

在低压电力网中,全部采用接零保护确有困难时,也可同时采用接零和接地两种保护方式,但不接零的电力设备或线段,应装设能自动切除接地故障的装置(如漏电流保护装置)。在城防、人防等潮湿场所或条件特别恶劣场所的供电网中,电力设备的外壳应采用接零保护。

6、在中性点直接接地的低压电力网中,除另有规定者和移动式设备外,零线应在电源处接地。
在架空线路的干线和分支线的终端及沿线每一公里处,零线应重复接地。

小知识:交流电:1000V以上为高压,1000V以下为低压;直流电:1200V以上为高压,1200V以下为低压。