ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3681|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

土壤电阻率怎么会是0呢?

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-11-29 19:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前天在海边测土壤电阻率,结果令人惊讶:首先用的是四极等距法,间距取3米得到结果为1欧姆/米,感觉有点小;调整距离使间距为6米得到的结果令人惊讶-------0;再次改变间距多次,结果还是为0。各位大师说说吧
沙发
 楼主| 发表于 2009-11-29 19:43:31 | 只看该作者
测试环境,距离海岸大概100米,距离电厂大地网边缘大概100米
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-11-29 20:13:33 | 只看该作者
不会是把测试电极插到大地网的外引地网上了吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-11-29 22:10:19 | 只看该作者
呵呵,楼主喜欢讲笑话,这肯定跟你的测试方法或者仪器有关撒。
问你几个问题,测试是否准备了最少两块表,测试前是否校对过表?是否检查过导线的绝缘性能?测试时是否多个方向采用同种方法测试过?测试环境是否有其它干扰?如果有,你是采用什么方法排除干扰?
最后个问题,呵呵,你的计算公式是否有误,你的计算器是否坏了,哈哈哈,先一条条的检查,这种问题其实只能在单位内部讨论,当着业主或者其它单位的人不应该拿出来说。
上次我们遇着个问题,一个三层办公楼的部分电源线路上的地线带电,想来排查也是简单的事,所以就随便编了点费用来排查,结果公司派出了几波工作人员,最后还请了电力系统的几位老专家上场,没到场的时候谁都有一堆经验和理论,结果没得一个人的方法有效果,最后被我们公司一个年青同事轻松解决,所以说,有些话,还是不能说的,有时候会搬起石头砸自己的脚。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-11-29 22:27:58 | 只看该作者
回复 4# 又见星空


    顶楼上 哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-11-29 22:45:00 | 只看该作者
我们公司经常拿接地测试培养新同事的组织管理能力,出现的问题也是千奇百怪,公司老大是中试所的专家级人物,那数据拿回来,只用看一眼就知道测试是否成功,分析会议是常开,不过公司有个规定,象这种测试数据是不能公布给别人看的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-11-29 22:58:34 | 只看该作者
回复 6# 又见星空


    很有工作经验啊,向你多多学习,到我的版面上来发表些文章吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-11-30 08:55:28 | 只看该作者
谈些娱乐话题还可以撒
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2009-11-30 17:36:26 | 只看该作者
好久没看到这么热闹的场面了,兴奋
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2009-11-30 20:49:24 | 只看该作者
楼上这家伙!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 21:18

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表