钳型表的使用

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-7-28 15:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用时要注意些什么?
数据除了说明被测物体环通,还有能说明什么?
沙发
发表于 2009-7-28 15:41:01 | 只看该作者
应该测电流的吧。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-7-28 23:00:28 | 只看该作者
您的钳型表是单还是双钳的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2009-7-29 18:28:53 | 只看该作者
2# 斯峰
除了电流还可以测接地电阻,就是测接地电阻时不太理解~
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2009-7-29 18:29:50 | 只看该作者
3# 大胡子
单的
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-7-29 21:31:22 | 只看该作者
“除了电流还可以测接地电阻,就是测接地电阻时不太理解~”


不用理解,这玩意儿测不准接地电阻是正常的,测量规程里面都没有钳表的,就算你测准了,结果也不能算数。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-7-29 21:43:16 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-7-30 01:37:59 | 只看该作者
长见识了。。呵呵~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2009-7-30 08:12:56 | 只看该作者
http://www.lightning.com.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=26&Id=6085
通天雷神 发表于 2009-7-29 21:43

好详细,3Q
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2009-7-30 08:16:04 | 只看该作者
通天的帖子已阅.
怎么会都有这么大误差呢?俺还是用摇表了.