ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3148|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

防雷器串接空开接地线能否进空开?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-7-2 10:39:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们最近遇见一个直流电源防雷器,直流电源电压是48V,电源的正极和接地线是连接在一起的,通信基站基本都是这样操作的,现在装一个直流电源防雷器,需要在防雷器前面串接一个2P的空气开关,因为它的正极和接地是联合在一起的,现在请问这个正极是否要进空气开关,如果进了空气开关有什么不妥?
沙发
 楼主| 发表于 2009-7-2 15:53:08 | 只看该作者
怎么,没有高手遇见这个问题吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-7-2 15:59:28 | 只看该作者
看不懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2009-7-2 16:08:36 | 只看该作者
就是一个48V电源防雷器,安装是前面串接一个空开,这个48V的正极能否进空气开关?其中正极和接地是连通的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-7-3 14:38:44 | 只看该作者
正极不要进开关。实际就是一根接地线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2009-7-3 15:05:34 | 只看该作者
在线吗?
交流下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-7-6 09:54:25 | 只看该作者
直流48V正极接地就是工作接地,DC110V是对悬浮地!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 15:05

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表