属于高电压及防雷、电磁兼容标准 1)燃料工业部制订,过电压保护导则,燃料工业出版社,1952年,避雷针、线保护范围、雷电流概率曲线和公式、地闪密度值、变电所绝缘配合原理、避雷器保护范围计算、接地电阻计算,雷电流下冲击系数的值,线路、变电所、发电厂保护方式等均已有规定)。1956、1959年进一步修订。 2)燃料工业部,接地装置试验规程,1952(接地电阻测量现用方法基本成形,接触电压、跨步电压测量等)。 3)燃料工业部,电力设备安装规程(引进苏联同名规程,1950)。线路、变电所、发电厂防雷与接地规定,全套引入颁发,1952年。 4)电力工业部、铁道部、邮电部、通信部、广播事业局。架空电力线路与弱电流线路接近和交叉装置规程(805G116),电力出版社,1958年。 5)水利电力部,电力设备接地设计规程,水利电力出版社,1959年。 6)水利电力部、铁道部、邮电部、通信部,防止和解决电力线路对通信、信号线路危险和干扰影响的原则协议(简称四部协义)。1961年该协议引进上述苏联同名《导则》。1952年作者指导我国第一条自行设计施工的220千伏松东李输电线时,全文译出并印发该“导则”,指导设计单位勘察,计算上述369km长沿线每侧5~10km以内通信线和铁路信号线几百条的感应过电压并装设放电器,随后在东北地区办训练班,培训设计人员。不久前修订的同名标准参考引进IEC标准。但以前通信线感应纵电动势允许值750V,对地500V以及电话局处静电值上限(人耳聋值,引起火灾值)虽有调整,变化不很大。 7)国家标准《高压电力设备试验电压和试验方法》GB311-64,水利电力部、第一机械工作部编,1964(被称作电力设备制造、科研、运行以及高电压试验室(冲击电压、冲击电流试验,工频和直流高压试验)的大法),我国高电压、强电流试验第一部国标,也属我国第一批防雷国标。1983年和前几年修订时已修改扩充为多部高电压试验标准(GB311.1、311.2、311.3…)为现行全国所有雷电冲击波、操作冲击波、冲击大电流、直流高压、交流高压全部试验的国家标准。电力部(武高所等)、机械部联合修订,参考IEC,但属“非等同专用”,保持我国特长部分。 8)水利电力部、电力设备过电压保护设计技术规程,SDJ7-76、SDJ7-79,1976、1979年版(该草案自1974年在水利电力部系统内参考执行)。 9)水利电力部、电力设备接地设计技术规程,SDJ8-76、SDJ8-79。 10)国家标准《工业与民用电气装置过电压保护设计规范》GBJ64-83,1983年。水利电力部主编。 11)国家标准《工业与民用电气装置接地设计规范》GBJ65-83,水利电力部主编(本标准及GBJ64均为现行国家强制性标准)。 12)能源部《500千伏输电线路和变电所设计技术规定》,1990。 13)水利电力部规划设计院《微波通信站防雷技术规定》(草案,刘继起草),1973年5月,在南宁全国电气国家标准联合审查会上会审通过。原文列入SDJ7-79 1979年版第八章中 14)80年代末,电力部修订标准时,调度通信部门要求制订电力系统专用通信防雷规程,经协调,以上述第八章为基础,经补充编成《电力系统通信站防雷运行管理规程》,DL548-94 。 15)电力工业部《高压电力设备交接验收和预防性试验规程》1988年。 16)能源部《接地装置电气参数测量导则》,DL/T619-1994,中国电力出版社,1994。 17)SDJ7-79补充修订成《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T620-1997,1997年。 18)SDJ8-79补充修订成《交流电气装置的接地》DL/T621-1997。 19)国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,GB50169-92,1992年能源部主编。 20)电力部《电力系统光纤通信运行管理规程》DL/T547-94。 21)《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境,电气装置施工及验收规范》,GB50257-96,1996年,电力部主编。 22)国家标准《电气装置安装工程、电器施工及验收规范》GBJ147-90,原水利电力部主编。 23)国家标准《110-500KV架空电力线路施工及验收规范》,GBJ233-90,能源部主编。 24)、电力部《电力系统载波通信运行管理规程》DL/T546-94,中国电力出版社,1994。 25)国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》,GB11032-1989,GB11032-1999,机械部主编,电力部(能源部)参编。(用于电力系统电压500千伏级及以下) 26)水利电力部《电力工业技术管理法规(试行)》1980、1982(部分条文为高电压和防雷内容)。
|