ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3016|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

求防雷专业人员解疑[急]

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-5-20 15:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的设计遇到一个问题,如何求两只避雷针间保护范围的一侧最小宽度(bx) 按照我们高压电技术(第二版 周泽存)上时bx=1.5(ho-hx), 但计算后的结果与我所用资料上的结果不同(刚好差了1.5倍), 后来我找到《DL620-1997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》, 这个规范上虽然没有介绍求bx的公式,但却有求解的关系图。
4 两等高(h)避雷针间保护范围的一侧最小宽度(bx)D/haP的关系
(a)D/hai07(b)D/haP57
其中ha即避雷针的有效高度计算方法为(h-hx) 按此方法计算P=1,hx=11,h=25,D=57.2,ha=14 D/ha =57.2/14=4.1,按hx=0.4h查图得,bx/haP=0.7,即bx=9.8,还是和图纸上的计算结果5.8米对不上。 到底该怎么计算? 请懂的人出来指点一下,不胜感激。另外D/hai07这是怎么回事?i是什么,是不是P?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
沙发
发表于 2009-5-20 16:10:52 | 只看该作者
如何求两只避雷针间保护范围的一侧最小宽度(bx)。。。。。。。。。 可以用高乐高的软件!他那软件做的人性化!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2009-5-20 18:54:34 | 只看该作者
是免费软件吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2009-5-20 18:56:51 | 只看该作者
可是因为是毕业设计,所以我得写出步骤,不然过不了关啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-5-21 09:27:24 | 只看该作者
你那个学校的哦!f3390976
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-5-21 15:19:21 | 只看该作者
计算方法不一样,现在我们防雷计算保护范围是用滚球法 而你用的是折线法 你的图应该来自于DL621 好好看看50057 b0 很好求的
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-5-21 16:00:28 | 只看该作者
fl100 你的头像非常漂亮!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2009-5-22 14:12:51 | 只看该作者
我的学校?内蒙古科技大学,没有防雷这一专业,所以我这题目做起来很困难。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2009-5-22 14:15:48 | 只看该作者
最主要是那些专业标准不知道去哪里弄到,只能是两眼瞎摸
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2009-5-25 17:14:47 | 只看该作者
我有很多,可惜没法给你,5555
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 20:19

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表