现有一处RS485总线,外层屏蔽层于几日前做了接地,接地电阻4欧姆,线路采用6芯屏蔽电缆,线路架空5米,长800米左右。本处雷暴日数在35天,由于数据中间有间断,我于车间处加了一处屏蔽接地。其它防雷器件还没安装,前几天一次雷击,本处的8台设备有6台通讯口出现毁坏,控制计算机系统假死,请问原因是什么?
沙发
发表于 2009-5-11 10:54:15 | 只看该作者
仅屏蔽接地?没装防雷元器件?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-5-11 11:18:47 | 只看该作者
地电阻大,地电位反击?? 没看明白!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-5-11 11:35:33 | 只看该作者
装了防雷器,再说;
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-5-11 14:51:32 | 只看该作者
应该就是地电位反击,装上避雷器,当雷击发生时达到瞬态等电位就可以解决;当然末端设备如果在室外,由于两地太远,地电位不同,就不要再接地,以免形成地回路
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-5-11 15:20:28 | 只看该作者
1、3处接地地电位不均,地电位反击 2、架空线太长,电磁屏蔽不完善 3、未加浪涌保护器 4、电源未做接地和加装浪涌保护器 5、电脑系统未做屏蔽措施