ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2947|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

问个求接地电阻的问题,请教大家

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-4-4 18:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前提:直线排列的垂直接地极 已知条件:单处接地电阻的数值R0、预期的目标接地电阻的数值Rn。 利用什么公式可以求得共需要多少处相同的R0。 请大家给个公式,并帮忙指出下公式中各个符号的意义 谢谢了 要做预算,请大家帮帮忙!~
沙发
发表于 2009-4-4 22:57:00 | 只看该作者
接地级的间距呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-4-4 23:02:00 | 只看该作者

回复 1# geniuswwj 的帖子

这有点麻烦,应该不会有哪个有耐心会在这里给你慢慢敲出来。 解广润的《电力系统接地技术》上有类似公式
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2009-4-5 10:11:00 | 只看该作者
我想要个可以算的公式 不要答案 能测量的数值都是已知的 麻烦大家了
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-4-5 21:20:00 | 只看该作者
经推导 n =[R0(R2-Rn)]/R2Rn S/L在2到3间 S为垂直接地极间距离 L垂直接地极长度
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-4-9 00:43:00 | 只看该作者
原帖由 南气防雷生 于 2009-4-5 21:20:00 发表 经推导 n =[R0(R2-Rn)]/R2Rn [size=1......
抓紧时间好好学习,少在论坛游荡,更不要误导人 你这公式错远了
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-4-9 09:14:00 | 只看该作者
原帖由 ljry8044 于 2009-4-9 0:43:00 发表 [quote] 原帖由 南气防雷生 于 2009-4-5 21:20:00 发表 经推导 n =[R0(R2-Rn)]/R2Rn [font=Times New Roma......
hehe,不游荡,怎么发现他错呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-4-9 13:42:00 | 只看该作者
人家公式错了,你给正确的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-4-9 14:15:00 | 只看该作者

公式!

Rg=ρ/2πL*Ln 2L/r ρ:土壤电阻率 L:垂直接地体深度(m) r:接地体半径(角钢为边宽)(m) N=Rg/(Rng*利用系数) Rng是你要达到的阻值 不知道这个公式是不是你想要的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2009-4-10 09:25:00 | 只看该作者

回复 8# gonghongchao 的帖子

问题是楼主问题都没问清楚,二楼的提醒他后,仍旧不肯认真对待,我干吗还那么傻乎乎地去自作多情呢? 楼主没有给出接地极间距,并说“能测量的数值都是已知的”,这就有问题了,如果接地极间距是不属能测量的数据,那么,这个答案就算不出来。如果接地极间距属能测量的数据,也就是说,各接地极间距都能测出来,那么,此时接地电阻也能测出来了,就没有必要再回答了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-6-3 15:23

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表